多联机有内部接线的,不需要分成四个回路
目前貌似只有大金的空调可以这么做,其他都不行.
需要分回路供电. yan426426 发表于 2017-2-10 12:48
您做过的项目是这样吗?暖通专业必须明确室外机的台数吗?
对。必须明确。 chipy 发表于 2017-2-10 13:41
暖通参考一个品牌,业主订货的另外的品牌.各个品牌不一样,情况不一样,后期改动正常的,不能苛求暖通专业.
赞成。
但是不赞成越俎代庖。 chipy 发表于 2017-2-10 13:43
目前貌似只有大金的空调可以这么做,其他都不行.
需要分回路供电.
特别是变频室外模块机组,不应该分回路供电 wangsx8210 发表于 2017-2-10 16:41
特别是变频室外模块机组,不应该分回路供电
此话何解~望详解 最好由暖通专业提供详细资料,以前碰到过跟楼主一样的问题,后头出的变更按模块机模块一对一配电,不能确定的可以看样本,暖通专业选型一般也是按样本来的,样本都有电气配置参数