账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yan426426

[问题探讨] 空调室外机供电为什么不考虑室外机的拼装因素?造成回路数过少

[复制链接]
     
发表于 2017-2-10 13:47:52 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2017-2-10 11:22
多联机有内部接线的,不需要分成四个回路

目前貌似只有大金的空调可以这么做,其他都不行.
需要分回路供电.
     
发表于 2017-2-10 16:19:41 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-2-10 12:48
您做过的项目是这样吗?暖通专业必须明确室外机的台数吗?

对。必须明确。
     
发表于 2017-2-10 16:20:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-10 13:41
暖通参考一个品牌,业主订货的另外的品牌.各个品牌不一样,情况不一样,后期改动正常的,不能苛求暖通专业.

赞成。
但是不赞成越俎代庖。
     
发表于 2017-2-10 16:41:40 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-10 13:43
目前貌似只有大金的空调可以这么做,其他都不行.
需要分回路供电.

特别是变频室外模块机组,不应该分回路供电
     
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:59:41 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2017-2-10 16:41
特别是变频室外模块机组,不应该分回路供电

此话何解~望详解
     
发表于 2017-2-17 08:52:18 | 显示全部楼层
最好由暖通专业提供详细资料,以前碰到过跟楼主一样的问题,后头出的变更按模块机模块一对一配电,不能确定的可以看样本,暖通专业选型一般也是按样本来的,样本都有电气配置参数
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则