chipy 发表于 2017-1-23 16:42:35

不做消防的建筑,厨房需要设置气体报警么?

如题,一个小公建,1000多方,根本不用做消防.有个小厨房..是否一定要做可燃气体报警系统呢?

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:49:37

如果使用燃气就要做。

chipy 发表于 2017-1-23 16:52:36

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:49
如果使用燃气就要做。

类似于家庭的小厨房也需要么?

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56:14

chipy 发表于 2017-1-23 16:52
类似于家庭的小厨房也需要么?

8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 17:06:07

可安装独立式气体探测器(带报警的,电源有交直流供电两种)。

chipy 发表于 2017-1-23 17:34:05

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56
8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共 ...

我的意思,公建面积不大,厨房面积也很小,类似住宅的厨房

树欲静而风不止 发表于 2017-1-24 08:44:59

chipy 发表于 2017-1-23 17:34
我的意思,公建面积不大,厨房面积也很小,类似住宅的厨房

公共建筑要求做,住宅的根据《燃气规范》也要做

尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:16:20

树欲静而风不止 发表于 2017-1-24 08:44
公共建筑要求做,住宅的根据《燃气规范》也要做

燃气报警:公建是“应”,住宅是“宜”;
事故风机:公建是“应”,住宅不提要求。

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 09:31:26

hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56
8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共 ...

gb50116好像有要求。

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 09:40:12

尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:16
燃气报警:公建是“应”,住宅是“宜”;
事故风机:公建是“应”,住宅不提要求。

7.3.2 在厨房设置相应气体的可燃气体探测器时.该类探测器的
设置与用户选择的燃气有关系.。。。。。。

尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:41:51

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 09:40
7.3.2 在厨房设置相应气体的可燃气体探测器时.该类探测器的
设置与用户选择的燃气有关系.。。。。。。

再说一遍:
设不设与GB50116无涉。发表于 1 分钟前

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:03:21

尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:41
再说一遍:
设不设与GB50116无涉。发表于 1 分钟前

那尺总,这GB50116的针对的是什么鬼?

尺短寸长 发表于 2017-1-24 10:06:02

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:03
那尺总,这GB50116的针对的是什么鬼?

那是规定做报警以后,如何去做的具体规定。

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:12:12

尺短寸长 发表于 2017-1-24 10:06
那是规定做报警以后,如何去做的具体规定。

按建规,厨房不是不用设么。。。。

尺短寸长 发表于 2017-1-24 10:15:42

fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:12
按建规,厨房不是不用设么。。。。

你说错了。

按建规,住宅厨房可以不设,但楼主提问的是公建厨房。