账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10753|回复: 18

[求助] 不做消防的建筑,厨房需要设置气体报警么?

[复制链接]
     
发表于 2017-1-23 16:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一个小公建,1000多方,根本不用做消防.有个小厨房..是否一定要做可燃气体报警系统呢?
     
发表于 2017-1-23 16:49:37 | 显示全部楼层
如果使用燃气就要做。
     
 楼主| 发表于 2017-1-23 16:52:36 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:49
如果使用燃气就要做。

类似于家庭的小厨房也需要么?
     
发表于 2017-1-23 16:56:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-23 16:52
类似于家庭的小厨房也需要么?

8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
     
发表于 2017-1-23 17:06:07 | 显示全部楼层
可安装独立式气体探测器(带报警的,电源有交直流供电两种)。
     
 楼主| 发表于 2017-1-23 17:34:05 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56
8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共 ...

我的意思,公建面积不大,厨房面积也很小,类似住宅的厨房

点评

见5楼  发表于 2017-1-24 08:08
发表于 2017-1-24 08:44:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-23 17:34
我的意思,公建面积不大,厨房面积也很小,类似住宅的厨房

公共建筑要求做,住宅的根据《燃气规范》也要做

点评

燃气规范是“宜做”  发表于 2017-1-24 08:51
     
发表于 2017-1-24 09:16:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-24 08:44
公共建筑要求做,住宅的根据《燃气规范》也要做

燃气报警:公建是“应”,住宅是“宜”;
事故风机:公建是“应”,住宅不提要求。
     
发表于 2017-1-24 09:31:26 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-1-23 16:56
8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共 ...

gb50116好像有要求。

点评

设不设与GB50116无涉。  发表于 2017-1-24 09:38
     
发表于 2017-1-24 09:40:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:16
燃气报警:公建是“应”,住宅是“宜”;
事故风机:公建是“应”,住宅不提要求。

7.3.2 在厨房设置相应气体的可燃气体探测器时.该类探测器的
设置与用户选择的燃气有关系.。。。。。。
     
发表于 2017-1-24 09:41:51 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 09:40
7.3.2 在厨房设置相应气体的可燃气体探测器时.该类探测器的
设置与用户选择的燃气有关系.。。。。。。

再说一遍:
设不设与GB50116无涉。  发表于 1 分钟前
     
发表于 2017-1-24 10:03:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-24 09:41
再说一遍:
设不设与GB50116无涉。  发表于 1 分钟前

那尺总,这GB50116的针对的是什么鬼?
     
发表于 2017-1-24 10:06:02 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:03
那尺总,这GB50116的针对的是什么鬼?

那是规定做报警以后,如何去做的具体规定。
     
发表于 2017-1-24 10:12:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-24 10:06
那是规定做报警以后,如何去做的具体规定。

按建规,厨房不是不用设么。。。。
     
发表于 2017-1-24 10:15:42 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-1-24 10:12
按建规,厨房不是不用设么。。。。

你说错了。

按建规,住宅厨房可以不设,但楼主提问的是公建厨房。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则