电动机断路器的选择
大家对小容量电动机保护断路器是怎么选的如0.37,1.1KW?(靠近变压器侧,如800kVA变压器) 可参考《建筑电气常用数据》04DX101-1 第112页 首先考虑采用塑壳断路器 另外,手册上的断路器整定不准确(电机过负荷有热继) 你的意思是用单磁?磁动作我预整定14,有些资料显示是10倍。 我觉得就选择合适的断路器分段能力,校验一下电缆的热稳定。then 发表于 2017-1-23 09:56
你的意思是用单磁?磁动作我预整定14,有些资料显示是10倍。
不是单磁,那是消防设备才用的。电动机,一般14倍 一般断路器的过载保护曲线并不适合各种电动机,所以要保护电动机,一般使用热继电器,这样,断路器使用单磁保护(只有短路保护)就可以了。同时断路器为了在电动机起动时不误动作,一般要选D类曲线(单相电机用C类的也可以)。
另外有些小功率、不重要的电动机,可以直接用一个断路器控制,这时实际上是放弃了对电机的过载保护,当电机长期过载就让其损坏,再由短路保护使其切离电路。 树欲静而风不止 发表于 2017-1-23 08:41
首先考虑采用塑壳断路器
WHY?????? 既然是靠近变压器侧,则首先要计算该断路器的短路分断能力,800kVA(阻抗电压选5%),则:
1.预期短路电流为:Ik=800/1.732/0.4/0.05≈23kA,即选择的断路器短路分断能力Ics/Icu要大于23kA,普通的微断的短路分断能力一般为15kA,不满足要求;
2.380v电动机功率为0.37kw和1.1kw,其额定电流为:1.1A和2.7A;
3.选用施耐德GV2型电动机专用保护断路器(热磁式)最高分断能力为100kA,或ABB MS型电动机专用保护断路器,或西门子3RV60系列电动机专用保护断路器,下面以热磁式GV2断路器为例:
fitman 发表于 2017-1-23 15:17
一般断路器的过载保护曲线并不适合各种电动机,所以要保护电动机,一般使用热继电器,这样,断路器使用单磁 ...
普通微断短路分断能力满足不了要求 有手册说靠近变压器侧单相短路电流有可能超过3相,又如何计算?变大所照明断路器又如何选?施耐德限流又如何看?江总好像计算过。 断路器应满足安装位置的开断容量,一般选用塑壳断路器。开断按D曲线选 B,C,D曲线是针对微型断路器而言,塑壳断路器无D曲线之说法。
本帖最后由 then 于 2017-2-10 15:13 编辑
请教:1台0.37KW单相输入三相输出变频电机(380v),冷却风机40W(220V),用施耐德的保护元件又如何选?谢了!