[求助] 电动机断路器的选择

[复制链接]
发表于 2017-1-22 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家对小容量电动机保护断路器是怎么选的如0.37,1.1KW?(靠近变压器侧,如800kVA变压器)
     
发表于 2017-1-22 17:53:21 | 显示全部楼层
可参考《建筑电气常用数据》04DX101-1 第112页
发表于 2017-1-23 08:41:40 | 显示全部楼层
首先考虑采用塑壳断路器
发表于 2017-1-23 08:42:28 | 显示全部楼层
另外,手册上的断路器整定不准确(电机过负荷有热继)
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:56:03 | 显示全部楼层
你的意思是用单磁?磁动作我预整定14,有些资料显示是10倍。
     
发表于 2017-1-23 11:02:09 | 显示全部楼层
我觉得就选择合适的断路器分段能力,校验一下电缆的热稳定。
发表于 2017-1-23 11:11:39 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-23 09:56
你的意思是用单磁?磁动作我预整定14,有些资料显示是10倍。

不是单磁,那是消防设备才用的。电动机,一般14倍
     
发表于 2017-1-23 15:17:06 | 显示全部楼层
一般断路器的过载保护曲线并不适合各种电动机,所以要保护电动机,一般使用热继电器,这样,断路器使用单磁保护(只有短路保护)就可以了。同时断路器为了在电动机起动时不误动作,一般要选D类曲线(单相电机用C类的也可以)。
另外有些小功率、不重要的电动机,可以直接用一个断路器控制,这时实际上是放弃了对电机的过载保护,当电机长期过载就让其损坏,再由短路保护使其切离电路。
     
发表于 2017-2-6 12:26:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-23 08:41
首先考虑采用塑壳断路器

      WHY??????
     
发表于 2017-2-6 13:10:27 | 显示全部楼层
既然是靠近变压器侧,则首先要计算该断路器的短路分断能力,800kVA(阻抗电压选5%),则:
1.预期短路电流为:Ik=800/1.732/0.4/0.05≈23kA,即选择的断路器短路分断能力Ics/Icu要大于23kA,普通的微断的短路分断能力一般为15kA,不满足要求;
2.380v电动机功率为0.37kw和1.1kw,其额定电流为:1.1A和2.7A;
3.选用施耐德GV2型电动机专用保护断路器(热磁式)最高分断能力为100kA,或ABB MS型电动机专用保护断路器,或西门子3RV60系列电动机专用保护断路器,下面以热磁式GV2断路器为例:
type2.jpg
GV2电动机保护断路器.jpg
     
发表于 2017-2-6 13:15:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-1-23 15:17
一般断路器的过载保护曲线并不适合各种电动机,所以要保护电动机,一般使用热继电器,这样,断路器使用单磁 ...

普通微断短路分断能力满足不了要求
 楼主| 发表于 2017-2-6 14:10:10 | 显示全部楼层
有手册说靠近变压器侧单相短路电流有可能超过3相,又如何计算?变大所照明断路器又如何选?施耐德限流又如何看?江总好像计算过。
     
发表于 2017-2-8 13:51:20 | 显示全部楼层
断路器应满足安装位置的开断容量,一般选用塑壳断路器。开断按D曲线选
     
发表于 2017-2-9 12:22:49 | 显示全部楼层
B,C,D曲线是针对微型断路器而言,塑壳断路器无D曲线之说法。
4.jpg
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:53:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-2-10 15:13 编辑

请教:1台0.37KW单相输入三相输出变频电机(380v),冷却风机40W(220V),用施耐德的保护元件又如何选?谢了!