then 发表于 2017-1-17 16:45:06

发电机容量

单机容量500KW的变频电机,预接负荷500KVA需要多大的柴油发电机,谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 08:52:14

预接负荷500KVA加上单机容量500KW的变频电机吗?

then 发表于 2017-1-18 09:11:24

是的,400V的变频电机

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 09:18:45

then 发表于 2017-1-18 09:11
是的,400V的变频电机

可以考虑1250-1300KW的发电机

then 发表于 2017-1-18 09:24:35

谢了!变频启动保守点应该不会超过4倍,我有点担忧。

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 09:26:47

then 发表于 2017-1-18 09:24
谢了!变频启动保守点应该不会超过4倍,我有点担忧。

变频的不会超过4倍,可以2倍以下。星三角或自耦是4倍。

then 发表于 2017-1-18 09:35:41

谢!如果建议工艺改为高压电机2级负荷那种方案好?

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:19:38

then 发表于 2017-1-18 09:35
谢!如果建议工艺改为高压电机2级负荷那种方案好?

可以考虑高压电机(目前国产高压变频器价格不高,可以考虑用6KV电机,不用10KV的,反正要经过整流变)

then 发表于 2017-1-18 10:30:13

本帖最后由 then 于 2017-1-18 10:33 编辑

向供电部门申请6KV与10KV价格有什么区别?需要哪些内容?2路高压主回路在哪取比较合适?低压电机有部分属于丙类厂房使用,我没这方面经验。

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:34:16

then 发表于 2017-1-18 10:30
向供电部门申请6KV与10KV价格有什么区别?需要哪些内容?2路高压主回路在哪取比较合适?低压电机有部分属于 ...

供电部门没有6KV,取10KV,电机用6KV(变频器便宜)

then 发表于 2017-1-18 10:37:11

通用变频器好像不能调整输入电压吧?变频器还要加10/6KV变压器?

then 发表于 2017-1-18 10:46:16

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:34
供电部门没有6KV,取10KV,电机用6KV(变频器便宜)

你意思变频器设定调整输出电压?

树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:48:19

then 发表于 2017-1-18 10:46
你意思变频器设定调整输出电压?

不是变频器,是变频器前面的整流变压器

then 发表于 2017-1-18 10:52:31

谢了,我看看资料。

then 发表于 2017-1-20 10:01:57

高压发电机的容量计算与低压有区别吗?大家是有这方面的资料吗?