[问题探讨] 发电机容量

[复制链接]
发表于 2017-1-17 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单机容量500KW的变频电机,预接负荷500KVA需要多大的柴油发电机,谢谢!
发表于 2017-1-18 08:52:14 | 显示全部楼层
预接负荷500KVA加上单机容量500KW的变频电机吗?
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:11:24 | 显示全部楼层
是的,400V的变频电机
发表于 2017-1-18 09:18:45 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 09:11
是的,400V的变频电机

可以考虑1250-1300KW的发电机
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:24:35 | 显示全部楼层
谢了!变频启动保守点应该不会超过4倍,我有点担忧。
发表于 2017-1-18 09:26:47 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 09:24
谢了!变频启动保守点应该不会超过4倍,我有点担忧。

变频的不会超过4倍,可以2倍以下。星三角或自耦是4倍。
 楼主| 发表于 2017-1-18 09:35:41 | 显示全部楼层
谢!如果建议工艺改为高压电机2级负荷那种方案好?
发表于 2017-1-18 10:19:38 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 09:35
谢!如果建议工艺改为高压电机2级负荷那种方案好?

可以考虑高压电机(目前国产高压变频器价格不高,可以考虑用6KV电机,不用10KV的,反正要经过整流变)
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:30:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-1-18 10:33 编辑

向供电部门申请6KV与10KV价格有什么区别?需要哪些内容?2路高压主回路在哪取比较合适?低压电机有部分属于丙类厂房使用,我没这方面经验。
发表于 2017-1-18 10:34:16 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 10:30
向供电部门申请6KV与10KV价格有什么区别?需要哪些内容?2路高压主回路在哪取比较合适?低压电机有部分属于 ...

供电部门没有6KV,取10KV,电机用6KV(变频器便宜)
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:37:11 | 显示全部楼层
通用变频器好像不能调整输入电压吧?变频器还要加10/6KV变压器?
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:46:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:34
供电部门没有6KV,取10KV,电机用6KV(变频器便宜)

你意思变频器设定调整输出电压?
发表于 2017-1-18 10:48:19 | 显示全部楼层
then 发表于 2017-1-18 10:46
你意思变频器设定调整输出电压?

不是变频器,是变频器前面的整流变压器
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:52:31 | 显示全部楼层
谢了,我看看资料。
 楼主| 发表于 2017-1-20 10:01:57 | 显示全部楼层
高压发电机的容量计算与低压有区别吗?大家是有这方面的资料吗?