照明灯具接地
图审意见:各种照明配电回路均应设置PE线。电气设计说明中有关照明灯具安全接地内容与JGJ16-2008第12.3.5条不符。
图纸说明
配电回路宜设置PE线,是考虑二类设备可能被使用者利用一类设备更替的情况,因此该PE线在设备侧是设而不连 除非是不接地的隔离变压器供电或者不是TN系统 现在是不管用啥灯具,都去穿一根PE线,真不知塑壳灯具咋去接 我家刚装修完,买灯的时候特意看了正规厂家出的底盘是铁壳的灯几乎都有接地端子,安灯的时候问过师傅,说他们一般不接接地线也很少有人让他接。 设计与施工在两个维度上 电气工程师 发表于 2017-1-17 09:05
我家刚装修完,买灯的时候特意看了正规厂家出的底盘是铁壳的灯几乎都有接地端子,安灯的时候问过师傅,说他 ...
你这么说,老诚版主铁定不乐意了。{:1_428:} http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25633-5-1.html
关于审图是否增设一根PE线