关于消防分机,水泵设备的接线
消防风机一般我是直接用一根控制线来接消防分机控制箱,审图也有通过的,现在提了要加电源线和信号总箱,我一直不太懂这个,是要控制线+电源线+信号线三个来控制吗 你自己读一读,有没有问题{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2017-1-10 14:37你自己读一读,有没有问题
有点啰嗦,简单来说就是只用了一根控制线接风机的控制箱,现在审图提要用电源线+信号线+控制线 zouwenze 发表于 2017-1-10 14:42
有点啰嗦,简单来说就是只用了一根控制线接风机的控制箱,现在审图提要用电源线+信号线+控制线
消防风机,除自动控制(模块)外、还需要手动控制线 树欲静而风不止 发表于 2017-1-10 14:43
消防风机,除自动控制(模块)外、还需要手动控制线
太专业了不太懂,通俗来说一下要接哪几根线 zouwenze 发表于 2017-1-10 14:46
太专业了不太懂,通俗来说一下要接哪几根线
1.手动控制线(图集三根就行了,但诚版的意思是返回信号也要单独走,所以考虑7根)
2.至消防模块(根据具体情况、最少6根,具体可看图集)
3.电源线,那是消防模块需要24V电源 我理解楼主的意思是以前是直接放一根多线控制线,现在审图提出还要加自动启动模块(电源+总线),是这意思吧 我自己的观点还是,手动线3根,加备用一根,按4根考虑;泵一般是一用一备,按7根考虑 返回信号还是靠总线来完成 taiyuntao 发表于 2017-1-10 15:04
我理解楼主的意思是以前是直接放一根多线控制线,现在审图提出还要加自动启动模块(电源+总线),是这意思 ...
是滴是滴,怎么做才好 test test 我只是来学习学习 (电源、总线)自动+(多线)手动=7根