账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4790|回复: 12

[求助] 关于消防分机,水泵设备的接线

[复制链接]
发表于 2017-1-10 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机一般我是直接用一根控制线来接消防分机控制箱,审图也有通过的,现在提了要加电源线和信号总箱,我一直不太懂这个,是要控制线+电源线+信号线三个来控制吗
发表于 2017-1-10 14:37:24 | 显示全部楼层
你自己读一读,有没有问题
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:42:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-10 14:37
你自己读一读,有没有问题

有点啰嗦,简单来说就是只用了一根控制线接风机的控制箱,现在审图提要用电源线+信号线+控制线
发表于 2017-1-10 14:43:44 | 显示全部楼层
zouwenze 发表于 2017-1-10 14:42
有点啰嗦,简单来说就是只用了一根控制线接风机的控制箱,现在审图提要用电源线+信号线+控制线

消防风机,除自动控制(模块)外、还需要手动控制线
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:46:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-10 14:43
消防风机,除自动控制(模块)外、还需要手动控制线

太专业了不太懂,通俗来说一下要接哪几根线
发表于 2017-1-10 15:02:00 | 显示全部楼层
zouwenze 发表于 2017-1-10 14:46
太专业了不太懂,通俗来说一下要接哪几根线

1.手动控制线(图集三根就行了,但诚版的意思是返回信号也要单独走,所以考虑7根)
2.至消防模块(根据具体情况、最少6根,具体可看图集)
3.电源线,那是消防模块需要24V电源
     
发表于 2017-1-10 15:04:00 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思是以前是直接放一根多线控制线,现在审图提出还要加自动启动模块(电源+总线),是这意思吧
发表于 2017-1-10 15:12:31 | 显示全部楼层
我自己的观点还是,手动线3根,加备用一根,按4根考虑;泵一般是一用一备,按7根考虑
发表于 2017-1-10 15:12:59 | 显示全部楼层
返回信号还是靠总线来完成
 楼主| 发表于 2017-2-6 17:28:32 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2017-1-10 15:04
我理解楼主的意思是以前是直接放一根多线控制线,现在审图提出还要加自动启动模块(电源+总线),是这意思 ...

是滴是滴,怎么做才好
     
发表于 2017-2-7 17:02:37 | 显示全部楼层
我只是来学习学习
     
发表于 2017-2-8 13:45:07 | 显示全部楼层
(电源、总线)自动+(多线)手动=7根
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则