电气弱鸡 发表于 2019-10-17 13:02:09

zz_1973 发表于 2017-1-9 08:21
一级负荷中特别重要负荷,需要设置独立的应急电源。不光得有钱,还得有地方。并且消防负荷,平时基本不用, ...

个人理解独立的应急电源不是说这个变压器或者柴发仅仅服务于应急,个人认为可以是单独的出线,柴发可以分别出一路应急干线和一路保障干线,非消防负荷不接入应急干线。仅个人理解

blues2012 发表于 2019-10-17 15:20:40

电气工程师 发表于 2017-1-6 17:12
尺总,此规范能否共享一下?不胜感激!

下载“建标库”这个软件/APP,上面有

自由的零线 发表于 2019-12-5 14:04:37

我院做过的项目 柴发一般都是供给特别重要负荷,然而消防时刻是不启动柴发的。

libocai 发表于 2019-12-6 17:19:37

树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 14:45
根据建规,消防负荷最大为一级负荷,以建规为准

具体是那一条呢?之前做一个项目还找了,好像没找到。
之前有个项目,因为是教学楼,走道灯具为二级负荷,但是消防负荷根据建规是三级。当时还觉得有点怪怪的。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-9 08:30:57

libocai 发表于 2019-12-6 17:19
具体是那一条呢?之前做一个项目还找了,好像没找到。
之前有个项目,因为是教学楼,走道灯具为二级负荷 ...

建规的消防负荷分级
页: 1 [2]
查看完整版本: 超高层的消防负荷是否是一级特别重要负荷?