GB 51192-2016 公园设计规范(电气部分)
替代CJJ48-1992,又一部行业标准升级为国标了。
全文文件太大,因此仅提取电气章节的正文与条文说明。
还有条文说明,点赞,谢谢版主 谢谢版主,学习学习 本帖最后由 超大哥 于 2017-4-22 23:11 编辑
感谢楼主分享资料 下一步要出公共卫生间设计规范了... 太强了,谢谢楼主 chipy 发表于 2017-1-4 16:42
下一步要出公共卫生间设计规范了...
已经出了,CJJ 14-2016《城市公共厕所设计标准》,没电气的事儿,我就没上传。 贾行家 发表于 2017-1-5 09:01
已经出了,CJJ 14-2016《城市公共厕所设计标准》,没电气的事儿,我就没上传。
斑竹厉害,规范专家..
可惜卫生间规范 怎么可以没有电气专业呢! chipy 发表于 2017-1-5 09:55
斑竹厉害,规范专家..
可惜卫生间规范 怎么可以没有电气专业呢!
{:1_439:}
针对TT系统,在无任何前提条件说明的情况下,对RCD提出“动作时间不应大于0.3s”的规定,属于原则性错误了吧?
GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》
公园采用 AC110V 供电?{:1_423:}
看了,也没见这么规定。{:1_437:}
唉!
有没有专家过来解释解释? 本帖最后由 fitman 于 2017-1-5 17:38 编辑
尺短寸长 发表于 2017-1-5 13:59
公园采用 AC110V 供电?
看了,也没见这么规定。
呵呵,专家说的是不应大于0.3秒。没有禁止用0.2秒。不能说其错。
而且专家没有特指未端配电,此0.3秒,100mARCD可用在出线总配电箱,分配电箱的未端回路用瞬时,30mARCD也是合理的。哎,我总是用最好的观点来看专家的。
fitman 发表于 2017-1-5 17:37
呵呵,专家说的是不应大于0.3秒。没有禁止用0.2秒。不能说其错。
而且专家没有特指未端配电,此0.3秒,1 ...
呵呵,长见识了。{:1_416:}
专家说的是不应大于0.3秒。没有禁止用0.2秒。不能说其错——
专家说的是不应大于0.3秒,意即不禁止用0.3秒,而且专家也没有特指未端配电不能用0.3秒。
哎,我总是这样质疑规范质问专家,是不是很不好?{:1_429:}