一点通 发表于 2016-12-26 18:55:06

天天用明火的地方,电气防爆不是多此一举么

hblfst 发表于 2016-12-27 07:58:00

chipy 发表于 2016-12-26 16:31
尺总,这条规定哪里规定的?
我理解防爆是个综合的概念,既然要做防爆,所有的设备,灯具,穿管 配电箱都要作 ...

暖通专业一般参照锅炉房设计规范

尺短寸长 发表于 2016-12-27 08:16:06

chipy 发表于 2016-12-26 16:31
尺总,这条规定哪里规定的?
我理解防爆是个综合的概念,既然要做防爆,所有的设备,灯具,穿管 配电箱都要作 ...

N年前,我也认为“既然要做防爆,所有的设备、灯具、穿管、配电箱都要作防爆处理”,现在不了。

就如N年前,我也和有些人一样,认为用于消防疏散照明的应急灯(自带蓄电池)不能采用 FAS 消防联动断电点亮,现在不了。

yis359574718 发表于 2016-12-27 13:08:30

尺短寸长 发表于 2016-12-26 14:27
1、厨房、锅炉房,算不算“密闭房间”?
2、如果燃气锅炉房算“密闭房间”,那么GB50028-2006的10.2.21. ...

尺总,这个所说的密闭房间,应该是说没有窗的房间,厨房是必须要有窗户的,厨房应该不算哟,所以不用防爆灯具。这么理解对否

chipy 发表于 2016-12-27 13:38:04

尺短寸长 发表于 2016-12-27 08:16
N年前,我也认为“既然要做防爆,所有的设备、灯具、穿管、配电箱都要作防爆处理”,现在不了。

就如N ...

现在不了
原因是什么呢?

chipy 发表于 2016-12-27 13:51:01

尺短寸长 发表于 2016-12-27 08:16
N年前,我也认为“既然要做防爆,所有的设备、灯具、穿管、配电箱都要作防爆处理”,现在不了。

就如N ...

现在不了
原因是什么呢?

whitepigeon 发表于 2016-12-29 14:05:48

是否要上全套的防爆措施,需要看是否可以形成爆炸危险区。。

如果不是,就具体情况具体分析了

whitepigeon 发表于 2016-12-29 15:10:32

单独说应急灯设防爆,其他灯或设备不设,显然是错的。。。

西门最无语 发表于 2016-12-29 18:50:50

有无人知道西安樊家肉夹馍爆炸事件?个人认为灯具没有必要设置防爆型的,但是建议做事故风机

chipy 发表于 2016-12-29 21:05:16

西门最无语 发表于 2016-12-29 18:50
有无人知道西安樊家肉夹馍爆炸事件?个人认为灯具没有必要设置防爆型的,但是建议做事故风机

厨房内事故风机有什么用呢?爆炸后,再换气么?

尺短寸长 发表于 2016-12-30 08:33:51

chipy 发表于 2016-12-29 21:05
厨房内事故风机有什么用呢?爆炸后,再换气么?

不是“爆炸后,再换气”,而是可燃气体浓度达到爆炸下限的25%,就应该开启此防爆事故风机(受可燃气体探测报警系统的联动控制,自动开启事故风机),快速稀释可燃气体的浓度。

chipy 发表于 2016-12-30 09:18:53

尺短寸长 发表于 2016-12-30 08:33
不是“爆炸后,再换气”,而是可燃气体浓度达到爆炸下限的25%,就应该开启此防爆事故风机(受可燃气体探测 ...

学习了..
既然是这样,为什么要防爆风机? 不用防爆风机,照样可以实现功能

云溪2 发表于 2016-12-30 09:22:07

本帖最后由 云溪2 于 2016-12-30 14:51 编辑

{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}

云溪2 发表于 2016-12-30 09:23:58

本帖最后由 云溪2 于 2016-12-30 14:51 编辑

{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}

云溪2 发表于 2016-12-30 09:25:03

本帖最后由 云溪2 于 2016-12-30 14:51 编辑

{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 厨房区域应急灯需要防爆么?