dteng 发表于 2016-12-20 10:06:21

消防泵优先采用全压启动

如题,哪位知道哪本规范、图集、手册上说过?请告知,谢谢

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:26:55

所有电机都应优先采用全压方式(简单可靠)

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:27:22

图集10D303-3第6页有描叙

dteng 发表于 2016-12-20 10:32:37

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:27
图集10D303-3第6页有描叙

{:1_418:}谢过

wenqi3276 发表于 2016-12-22 09:55:11

建筑电气杂志某期有过规范编制组的解释:消防泵等应按其额定状态启动,什么变频、降压、Y-△自耦启动都不得采用。

qqwanghuazhang 发表于 2016-12-22 15:24:30

根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。

平安是福01 发表于 2018-7-10 09:20:58

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;

yy1980 发表于 2018-7-16 21:18:16

是否全压启动应有技术经济比较后确定。如经发电机自备电源供大功率水泵,全压启动对发电机功率要求增加,可能不经济。变压器带动情况可能不一样,却别对待。。