三言两语 | 小议事故风机
三言两语 | 小议事故风机http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDUxMDIxNA==&mid=2247484122&idx=1&sn=de4a3431330de4f356e3e271010aafec&chksm=9fe751b3a890d8a57324ca42e89fad145d242df3306e413c1fbcc80998ee870629c3894ce66f&scene=0#rd
最后一段论述很有启发 消防电源问题还是有点争议。比如可燃气体场所如厨房的事故风机。该区域火灾后报警常规联动的同时也应联动切断进气阀,在不考虑火灾时可燃气体泄漏的情况下,此类事故风机电源可以/有必要作为非消防电源切除。 问题说得很透彻..也有如楼上的疑问..
现在燃气厨房基本都作了事故风机,是否有必要消防电源供电? 燃气直燃型吸收式冷热水机组,情况类似。 燃气直燃型吸收式冷热水机组的机房,与燃气厨房,无特殊情况,同属非爆炸危险环境。 事故风机该不该按消防电源配置,这确实是个有争议的问题。如果设计做法是“当厨房(或其它可燃气体使用)区域火灾时/厨房烟罩灭火系统动作时,先切除本区域内燃气进气总阀,之后切除本区域内包括事故风机在内的所有非消防动力设备电源”。这么做也很合理吧 我们这执行的标准是:厨房内的事故风机采用非消防电源供电,设有气体灭火场所的事故风机则采用消防电源供电。 大力水手 发表于 2017-1-5 15:34
我们这执行的标准是:厨房内的事故风机采用非消防电源供电,设有气体灭火场所的事故风机则采用消防电源供电 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=8925&size=small rainmen_73
这个后半条更没道理了,气体灭火场合的事故风机是事故后用的,和消防扑救无关吧发表于 前天 17:48
http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=11338&size=small 尺短寸长
气体灭火场合的事故风机是事故后用的,和消防扑救无关,但这个后半条却可是有道理的。
rainmen_73 发表于 2016-12-19 11:54
事故风机该不该按消防电源配置,这确实是个有争议的问题。如果设计做法是“当厨房(或其它可燃气体使用)区 ...
上海制定标准的同行比较严谨。在上海做设计的有福气。其他省市没有标准,必然混乱。
我之前有过按照消防负荷设计,被审图强力“纠偏”!无可奈何! http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=8925&size=small rainmen_73
愿闻其详发表于 3 小时前
http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=11338&size=small 尺短寸长
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDUxMDIxNA==&mid=2247484122&idx=1&sn=de4a3431330de4f356e3e271010aafec&chksm=9fe751b3a890d8a57324ca42e89fad145d242df3306e413c1fbcc80998ee870629c3894ce66f&scene=0#rd
对于个别一、两台虽不参与消防救援工作但却用于保证人身安全和/或系统安全的事故风机,应该允许接入消防配电系统,如此既节省投资又确保供电可靠性,也不会带来危害或影响。有些事故风机还需要在消防救援灭火后参与灾后排烟或灾后通风,尤其在特别重要的变配电站和A(B)级电子信息机房等处,若不能保证这些事故风机的供电可靠性,一旦电源被中断或电缆被烧毁的话,风机无法运转,排烟(通风)无以为继,必将会耽误工程技术人员及时排查和处理事故,不利于系统尽快恢复正常,更应该将其接入消防配电系统,以策安全。
zz_1973 发表于 2017-1-9 09:07
上海制定标准的同行比较严谨。在上海做设计的有福气。其他省市没有标准,必然混乱。
我之前有过按照消防 ...
嗯。
上海地区的电气设计人员,能少受一些奇葩规范规定的折磨,幸福指数会高于其他地区。 尺短寸长 发表于 2017-1-9 13:35
rainmen_73
愿闻其详发表于 3 小时前
这段话的描述也适用于变电所内所有用电设备,包括其它照明通风设施。确实可以采取提高其供电可靠性的措施,但最自然的做法难道不是直接接入变电所所用电系统吗 尺短寸长 发表于 2017-1-9 13:35
rainmen_73
愿闻其详发表于 3 小时前
说老实话,变电所这种部位真要是发生火灾后如何处理还不知道呢,也没有看到过相关资料。感觉应该首先把此变电所所有引出电源都断开,然后引入外部电源设置临时照明及检修电源箱,检查实际损伤情况,包括开关元件、电缆绝缘等情况并修复后才能恢复供电吧 李总把消防电源的应用扩展到火灾事故后恢复,观点可以接受,但从法理上还需要现行规范的支持。
页:
[1]
2