变电所和锅炉房相隔一条走廊,违反规范么?
本帖最后由 chipy 于 2016-12-12 16:37 编辑规范说变电所不应设在爆炸场所...
建筑变通了下,变电所和锅炉房之间加了条走廊,这样符合规范么? 燃气锅炉房?
截图看看。 燃气锅炉房,如下图.
加个防火墙就行,为啥要搞个走廊 大型锅炉房,都自己带个变电所 树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 09:00
大型锅炉房,都自己带个变电所
变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的,变电所不应再爆炸场所? chipy 发表于 2016-12-13 10:02
变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的, ...
建规5.4.12:燃油或燃气锅炉房。。。3,不低于耐火极限2H。。。。 《办公建筑设计规范》 JGJ 67-2006
4.5.8 办公建筑中的变配电所应避免与有酸、碱、粉尘、蒸汽、积水、噪声严重的场所毗邻,并不应直接设在有爆炸危险环境的正上或正下方,也不应直接设在厕所、浴室等经常积水的正下方。
目前我只找到这本规范有说变电所不应设置在有爆炸危险环境的正上或正下方的规定,没有说不能毗邻。 燃气锅炉房算不算爆炸危险场所,好像专家们有两种说法:一种说不算,一种说算。 rexcao 发表于 2016-12-13 11:11
燃气锅炉房算不算爆炸危险场所,好像专家们有两种说法:一种说不算,一种说算。
燃气锅炉房的锅炉间不属于爆炸场所,调压间属于2区 chipy 发表于 2016-12-13 10:02
变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的, ...
尺短寸长 发表于 2016-12-13 11:32
尺总的意思,锅炉房不应放在这儿? 北方郎 发表于 2016-12-12 16:33
燃气锅炉房?
截图看看。
北方朗斑竹的意见呢?