账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10742|回复: 14

[求助] 变电所和锅炉房相隔一条走廊,违反规范么?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-12 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chipy 于 2016-12-12 16:37 编辑

规范说变电所不应设在爆炸场所...
建筑变通了下,变电所和锅炉房之间加了条走廊,这样符合规范么?
     
发表于 2016-12-12 16:33:04 | 显示全部楼层
燃气锅炉房?
截图看看。
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:41:15 | 显示全部楼层
燃气锅炉房,如下图.
2.png
发表于 2016-12-13 08:56:59 | 显示全部楼层
加个防火墙就行,为啥要搞个走廊
发表于 2016-12-13 09:00:40 | 显示全部楼层
大型锅炉房,都自己带个变电所
     
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:02:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-13 09:00
大型锅炉房,都自己带个变电所

变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的,变电所不应再爆炸场所?
发表于 2016-12-13 10:14:19 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-13 10:02
变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的, ...

建规5.4.12:燃油或燃气锅炉房。。。3,不低于耐火极限2H。。。。
     
发表于 2016-12-13 11:06:49 | 显示全部楼层
《办公建筑设计规范》 JGJ 67-2006
4.5.8 办公建筑中的变配电所应避免与有酸、碱、粉尘、蒸汽、积水、噪声严重的场所毗邻,并不应直接设在有爆炸危险环境的正上或正下方,也不应直接设在厕所、浴室等经常积水的正下方。
目前我只找到这本规范有说变电所不应设置在有爆炸危险环境的正上或正下方的规定,没有说不能毗邻。

点评

还有民规..  发表于 2016-12-13 14:08
     
发表于 2016-12-13 11:11:17 | 显示全部楼层
燃气锅炉房算不算爆炸危险场所,好像专家们有两种说法:一种说不算,一种说算。

点评

建规要求燃气锅炉房有泄爆措施,并且是强条  发表于 2016-12-13 14:08
发表于 2016-12-13 11:22:15 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-12-13 11:11
燃气锅炉房算不算爆炸危险场所,好像专家们有两种说法:一种说不算,一种说算。

燃气锅炉房的锅炉间不属于爆炸场所,调压间属于2区
     
发表于 2016-12-13 11:32:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-13 10:02
变电所不是为锅炉房专用的。。加防火墙可以么?要防火几个小时的防火墙?之前有这么做过么?
规范说的, ...

主要通道.png
     
 楼主| 发表于 2016-12-13 15:55:32 | 显示全部楼层

尺总的意思,锅炉房不应放在这儿?
     
 楼主| 发表于 2016-12-13 15:58:00 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-12-12 16:33
燃气锅炉房?
截图看看。

北方朗斑竹的意见呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则