1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器属不属于2极、4极?
一直有个疑问:1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器属不属于2极、4极?根据下面的标准,个人觉得1P+N(N相始终接通)漏电断路器不属于2极,3P+N(N相始终接通)漏电断路器也不属于4极;但如果1P+N、3P+N(N相随相线一起分断),则应该属于2极、4极。但元件厂家将1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器划分为2极、4极,,,不知原因为何? N相始终接通的漏电断路器不属于2极、4极 这个是元件厂家漏电微断证书上的划分,按照规范来理解这个N相不应该叫做“N极”吧?可证书明明就是叫做“极”啊,如果是N极,那1P+N不断零也能称做2极了啊;这个是漏电塑壳证书上的划分,3P+N这个更明确的写了N极不可开闭,将它也划分到4极里面了。晕了啊,基本的概念我都搞不清了,更没法按照这个规范来选择极数了。这到底是怎么回事呢?补充一下上面的。这个是漏电微断证书上写的:;这个是漏电塑壳证书上写的:。
可是疑惑还是没解开.是不是我太牛角尖了? {:1_438:}{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:} 本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-3 10:05 编辑
1.在第一张图中“极”的定义已经提到“……具有用来连接和断开主电路本身的触头,……”,所以“N相始终接通”不属于极;
2.----带一个过电流保护极和不可断开中性线的“单极”RCBO, 也说明了“N相始终接通”属于单极;
"带四个保护极,N极不可开闭"这段话本身有疑问,既然“不可开闭”,如何保护呢?假如N极有双金属片(过载保护)和磁脱扣线圈(短路保护),但其N极不可开闭,那何来保护之说?