账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6305|回复: 7

[问题探讨] 1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器属不属于2极、4极?

[复制链接]
发表于 2016-12-7 14:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直有个疑问:1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器属不属于2极、4极?根据下面的标准,个人觉得1P+N(N相始终接通)漏电断路器不属于2极,3P+N(N相始终接通)漏电断路器也不属于4极;但如果1P+N、3P+N(N相随相线一起分断),则应该属于2极、4极。 01.png 02.png 但元件厂家将1P+N以及3P+N(N相始终接通)这样的漏电断路器划分为2极、4极, 00.png 05.png ,不知原因为何?
04.png
03.png

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
流碎日月123 + 1 贴了这么多资料

查看全部评分

发表于 2016-12-7 15:08:08 | 显示全部楼层
N相始终接通的漏电断路器不属于2极、4极
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:39:24 | 显示全部楼层
这个是元件厂家漏电微断证书上的划分,按照规范来理解这个N相不应该叫做“N极”吧?可证书明明就是叫做“极”啊,如果是N极,那1P+N不断零也能称做2极了啊;这个是漏电塑壳证书上的划分,3P+N这个更明确的写了N极不可开闭,将它也划分到4极里面了。晕了啊,基本的概念我都搞不清了,更没法按照这个规范来选择极数了。这到底是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:41:31 | 显示全部楼层
补充一下上面的。这个是漏电微断证书上写的: 00.png ;这个是漏电塑壳证书上写的: 05.png
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:58:31 | 显示全部楼层
可是疑惑还是没解开.是不是我太牛角尖了?
     
发表于 2017-11-3 10:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-3 10:05 编辑

1.在第一张图中“极”的定义已经提到“……具有用来连接和断开主电路本身的触头,……”,所以“N相始终接通”不属于极;
1.jpg
2.----带一个过电流保护极和不可断开中性线的“单极”RCBO, 也说明了“N相始终接通”属于单极;
     
发表于 2017-11-3 10:14:35 | 显示全部楼层
"带四个保护极,N极不可开闭"这段话本身有疑问,既然“不可开闭”,如何保护呢?假如N极有双金属片(过载保护)和磁脱扣线圈(短路保护),但其N极不可开闭,那何来保护之说?
2.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则