消防专篇上写了火灾报警控制蓄电池工作时间是3小时以上,专家居然提出来还要8小时。。。三个小时灭火,8个小时干什么,灭一天? 哪里的专家啊,没有给出依据? 有一个系统需要8小时的,专家有可能是对的 消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时,
个人理解这个要求是针对制造厂家的,即监控主机须自备8小时、4小时的电池 这就是说要11小时喽?{:1_423:} 专家可能是按照gb50160-2008石油化工企业设计防火规范
8.12.6 火灾自动报警系统的220V AC主电源应优先选择不间断电源(UPS)供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8小时。 本帖最后由 tangjie0923 于 2016-12-8 09:11 编辑
我觉得应该按照13版的火规吧,毕竟比08版石化火规的新一点
afengx 发表于 2016-12-7 14:31
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时,
个人理解这个要求是针对制造厂家的,即监控主机须自备8小时 ...
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时
是那本规范上要求的? 8个小时还没灭火...,估计什么都烧没了吧{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 10:46
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时
是那本规范上要求的?
GB 28184-2011 消防设备电源监控系统 4.2.1.4条
GB14287.1-2014 电气火灾监控系统 第 1 部分:电气火灾监控设备 4.7.1条
发电机的作用不考虑吗?