L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?
原因穿管管径超32了,不能暗敷,分别穿管减少管径。L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?低规3.2.14.3 3 "电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物内的保护导体,其截面积应符合下列规定",从这句话可看出是可行的。不知道其他规范有没有要求,求助。是否有违反规范?
没有违反规范 不宜。 要保证PE线比相线更结实敷设环境更安全就可以 xuxizhong 发表于 2 小时前
原因穿管管径超32了,不能暗敷,分别穿管减少管径。L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?
你将具体的管材和导线规格写出来,再议。
是否违反规范未查。但显然不合理,见600问。 没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。 890214 发表于 2016-11-24 10:11
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。
L和N是不能分开敷设的 890214 发表于 2016-11-24 10:11
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。
愿闻其详。{:1_428:} L、PE间距不定,无法计算短路电流。
没问题吧,我就这么做过,五根线 分别穿PVC管。
愿闻其详。
不少年了,是一个二托四的住宅,一~二层是网点,四~六层是住宅,住宅电源箱设在一层,住宅集中表箱设在三层,住宅电源箱导线须经过二层顶板敷设至集中表箱,因板厚满足不了穿管管径,故只好五根线 分别穿PVC管。 那时还没有审图呢。 施工时好像用的是白色半透明的自来水用的塑料管,很结实的。 不明白,求解。{:1_428:} 不这样做,还真没什么好办法,请问各位大牛,有什么不妥?