电气工程师 发表于 2016-11-29 14:45:10

家里装修,施工的说他们公司只有15的PVC管,没有20或25的管,他们当时就是把3根4平方空调插座分了两根15的管穿的线,价格给我算了双倍的线管价钱,家装领域这种事很普遍啊!北京台装修节目也说过此事,是典型的收费陷阱!

数字定时器 发表于 2017-2-17 22:07:23

其实L、N能不能穿一根管主要取决于线管材质。
如果是绝缘管L与N也可以分别穿管。
如果是金属管在同一回路必须穿在一根管里(零序),因为金属管相当于一个闭合的铁心(导线相当于一砸线圈),当电流足够大时金属管会变成电磁铁。

fitman 发表于 2017-2-18 09:43:25

电气工程师 发表于 2016-11-29 14:45
家里装修,施工的说他们公司只有15的PVC管,没有20或25的管,他们当时就是把3根4平方空调插座分了两根15的 ...

现在家装中基本是在地面上敷设。如果选用大一点的管,会使最后铺帖完成面变高,在现时一般3m层高的情况下,那怕高一点也是不好的,所以一般只用4分管,这种应该不算收费陷阱。

电气工程师 发表于 2017-2-22 09:48:56

fitman 发表于 2017-2-18 09:43
现在家装中基本是在地面上敷设。如果选用大一点的管,会使最后铺帖完成面变高,在现时一般3m层高的情况下 ...

我后来了解过三家京城较大的品牌家装公司,均说他们有20管,4平方的他们不会用15的管,说3米层高情况下高一点也不好这个太牵强,实际在后期贴砖的时候下方的覆土和水泥的高度是足以覆盖20的管的。

fly55555555 发表于 2017-2-22 20:30:38

本帖最后由 fly55555555 于 2017-2-22 20:46 编辑

zhouke 发表于 2016-11-24 11:48
L、PE间距不定,无法计算短路电流。
2014注电视频任老讲的 严格来讲当间距不定时相保回路阻抗不定 没法做计算 共管时可只考虑电阻 若分开之后PE乱跑就不能忽略了

zhouke 发表于 2017-2-23 12:11:41

fly55555555 发表于 2017-2-22 20:30
2014注电视频任老讲的 严格来讲当间距不定时相保回路阻抗不定 没法做计算 共管时可只考虑电阻 若分开之后 ...

言之有理。我认为共管时亦应考虑电抗。

xiaoyixiaok 发表于 2019-7-29 09:34:18

看来就是说OK了?
页: 1 [2]
查看完整版本: L,N线穿一根管,PE线穿一根管,是否有违反规范?