跑题了。大神们
ethan_fan
发表于 2016-11-17 14:13:12
常开防火门的重要性远远不如电动排烟窗!!
很多公建,建筑设计自然排烟高窗,而实际上很多排烟窗是关闭的,试问,火灾时,谁去打开?怎么自然排烟!
尺短寸长
发表于 2016-11-17 15:35:22
排烟窗有:
自熔的排烟窗。
手动控制的排烟窗。可分为:
——非电动排烟窗
——电动排烟窗
集中控制的电动排烟窗。
远距离控制的电动排烟窗。
自动控制的电动排烟窗。可分为:
——受FAS联动控制的自动控制
——不受FAS联动控制的自动控制(局部自带感烟探测器联锁控制)
azbe
发表于 2016-11-17 16:19:56
治学以诚 发表于 2016-11-16 19:34
配电室、消防水泵房无备用照明
应设三套灯吗?
备用照明属于应急照明的一种,而这些房间的正常照明和应急照明是合用的,所以只要设置备用照明就对了
治学以诚
发表于 2016-11-17 16:21:24
azbe
发表于 2016-11-17 16:39:41
治学以诚 发表于 2016-11-17 16:21
你上个图我来看。你是采用组合式应急灯具。
你倒把我整糊涂了!!
假设有个配电室,需要设置n盏灯。把这n盏灯接入应急照明系统,平常可以打开,作为正常照明。应急时照度满足正常工作所需照度,符合备用照明要求。这个属于常规做法,应该不存在啥争议的地方。
尺短寸长
发表于 2016-11-17 16:54:11
azbe 发表于 2016-11-17 16:39
你倒把我整糊涂了!!
假设有个配电室,需要设置n盏灯。把这n盏灯接入应急照明系统,平常可以打开,作为 ...
关禁闭一周,把老诚版主关成了......
witkey1983
发表于 2016-12-1 08:59:17
到底上不上,有结果了吗?
树欲静而风不止
发表于 2016-12-1 09:10:05
witkey1983 发表于 2016-12-1 08:59
到底上不上,有结果了吗?
按照诚版的意思,还是要上的(他是图审的)
hl891223
发表于 2016-12-1 10:07:52
治学以诚 发表于 2016-11-16 19:34
配电室、消防水泵房无备用照明
应设三套灯吗?
我才被提了这个,看了发现没有规范要求这些设备用房做“应急照明”,应急照明包括备用照明,但是规范明确写的是要做备用照明,