树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:08:18

带有防火门的建筑

一栋三层教学楼,面积不大,建筑专业在楼梯间用的为常开防火门,为这需要上火灾报警系统吗?

chipy 发表于 2016-11-16 14:18:20

常开防火门,至少局部要上了..

树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:25:53

chipy 发表于 2016-11-16 14:18
常开防火门,至少局部要上了..

现在是个小楼就有封闭楼梯间,就设了常开防火门,难道都要上火灾报警

chipy 发表于 2016-11-16 14:28:52

树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:25
现在是个小楼就有封闭楼梯间,就设了常开防火门,难道都要上火灾报警

让建筑改称常闭的,或者 一个放火分区,直接把门取消就好了吧

树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:35:11

chipy 发表于 2016-11-16 14:28
让建筑改称常闭的,或者 一个放火分区,直接把门取消就好了吧

常闭的学校不干,说对学生不合适

尺短寸长 发表于 2016-11-16 14:38:46

一栋三层教学楼,面积不大,建筑专业在楼梯间用的为常开防火门——

请问建筑专业,为啥要设防火门?

chipy 发表于 2016-11-16 14:49:22

尺短寸长 发表于 2016-11-16 14:38
一栋三层教学楼,面积不大,建筑专业在楼梯间用的为常开防火门——

请问建筑专业,为啥要设防火门?

尺总..常开防火门,防火规范要火灾时自动关闭,还要返回信号...
除了设消防系统,还有其他办法么?

树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:58:30

尺短寸长 发表于 2016-11-16 14:38
一栋三层教学楼,面积不大,建筑专业在楼梯间用的为常开防火门——

请问建筑专业,为啥要设防火门?

特地问了建筑专业,他们把教学楼按人员密集场所,所以设封闭楼梯间,封闭楼梯间的门,采用的为常开防火门

yis359574718 发表于 2016-11-16 15:14:08

能不能不设自动报警,只设置防火门监控就行了!!

治学以诚 发表于 2016-11-16 15:22:39

二点半太阳 发表于 2016-11-16 15:29:03

教学楼除了一些特殊情况,是可以用开敞楼梯间的。

890214 发表于 2016-11-16 16:52:14

老诚是审图的,遇到这种情况提不提呢?

尺短寸长 发表于 2016-11-16 17:26:43

树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:58
特地问了建筑专业,他们把教学楼按人员密集场所,所以设封闭楼梯间,封闭楼梯间的门,采用的为常开防火门

建筑专业生吞活剥,不好好看规范,就开始胡乱设计了。

尺短寸长 发表于 2016-11-16 17:28:24

治学以诚 发表于 2016-11-16 15:22
幼儿园已经统统上喷洒,上报警了,学校也上吧。
多画几张图,虽然,不能多挣一分钱,但是,规范这样胡弄, ...

胡说八道!

治学以诚 发表于 2016-11-16 19:32:13