xkh721218
发表于 2016-11-18 11:28:09
发动机不一定都是应急负荷用的也可以作为二级负荷的第二电源
lpland00
发表于 2016-11-18 11:32:02
两锁一匙。
全自动操作:
1、变压器出口开关,欠压脱扣,
高压一失电,该断路器就失压跳闸。
防止,发电机向电网倒送电。
三级负荷欠压脱扣,防止,发电机向三级负荷送电。
二级负荷非消防加分励。火灾切非。
2、发电机自投 出口开关,自投。
3、火灾,报警信号联动分励,切出非消防。
0:00
发表于 2016-11-18 13:20:31
可以。前提是发电机容量不小于消防负荷容量,在消防负荷和发电机负荷间安装带消防模块切断负载的断路器就可以了。当然要更好就直接一台发电机供消防负载(一类负荷)、一台发电机供普通负载(三类);
ethan_fan
发表于 2016-11-18 13:33:28
liuiping 发表于 2016-11-17 16:56
谢谢 切除的时候是在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?
建议在发电机出线端切,便于负荷调配
治学以诚
发表于 2016-11-18 13:45:17
治学以诚
发表于 2016-11-18 13:55:11
治学以诚
发表于 2016-11-18 13:59:04
emilyapple001
发表于 2016-11-22 19:14:14
可以,一直这样做。切也是物业切的。
liuiping
发表于 2016-11-25 10:14:56
emilyapple001 发表于 2016-11-22 19:14
可以,一直这样做。切也是物业切的。
消防时不得联动切除 ?