发电机同时给消防负荷和普通负荷供电可以吗?
请教各位 一个酒店 之前做了一个柴油发电机 给二级负荷供电,现在想扩大,停电以后给普通负荷也供电可以吗? 两台发电机并机,配电柜出线回路上分别给消防和普通负荷分开供电,发生火灾时 控制普通回路切断,是否可以了?可以。普通负荷故障不能影响应急负荷。 关键是应急母线段不好处理,另外就是两电源的闭锁不好处理(图纸上) 树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 14:06
关键是应急母线段不好处理,另外就是两电源的闭锁不好处理(图纸上)
在低压配电室 普通负荷进线柜市电和发电机做双切,消防和发电机做双切。发电机出线回路在发电机控制柜 控制通断 可以吗? 不并机不是更好,一个二级负荷,一个三级负荷{:1_428:} yis359574718 发表于 2016-11-16 15:16
不并机不是更好,一个二级负荷,一个三级负荷
那样就得多上一台了 北方郎 发表于 2016-11-16 14:02
可以。普通负荷故障不能影响应急负荷。
怎么实现了? 各做各的进线双切 行吗 治学以诚 发表于 2016-11-16 15:19
同时。肯定不行。
不同时,肯定行。
在停电的情况下,都给普通负荷供电,发生火灾后 切断普通回路(在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?)
正常情况就和普通的一样了 这个强条,GB 50052-2009第3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
大家怎么看?
好像没人严格遵守这个强条啊! zz_1973 发表于 2016-11-17 09:49
这个强条,GB 50052-2009第3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
大家怎么看?
这个不是应急电源 只是做为二级负荷的第二电源和 普通负荷的备用 电源 2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services
用作应急供电系统组成部分的电源。
2.0.5 备用电源 stand-by electric source
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
liuiping 发表于 2016-11-16 14:37
在低压配电室 普通负荷进线柜市电和发电机做双切,消防和发电机做双切。发电机出线回路在发电机控制柜...
普通负荷进线柜市电和发电机做双切
那得两个负荷差别不大,否则双切开关不好选 这完全没问题,五星级酒店大型商业综合体等重要负荷很多,冷库,擦窗机等等都要需要发电机作为保障电源,很多业主都会有明确的要求。
火灾时切掉就行了。
肯定可以,不然难道还要做两个三峡,一个给普通负荷,一个给消防负荷