变电所防水
地下室变电所的防水如何处理?水专业设置了排水沟,其底标高比我电缆沟还高,不仅占用了位置,电缆沟的积水也排不到。现考虑不设排水沟,将电缆沟局部加个井,设置排水泵,不知是否可行?
可以在集水井位置预留插座,变电所中设置手提泵,有水时候提过去把水抽出。
给排水专业是帮你操心了,没做到你想要的...吴用。
做好阻水措施,比排水措施更重要。
抬高柜子。电缆不要用yjv,改选阻水性能好的。
水可做液位报警,定期排吧。。 有点意思的图
老康阁楼 发表于 2016-11-3 23:12
有点意思的图
没怎么看明白,希望您能讲一讲,谢谢 电房一开始设计时候应考虑如何防水,,感觉一开始就在考虑进水时候如何排水 在湖北地区,经常暴雨造成地下室灌水而影响正常供电的事情常有发生,因此只要设计院设计变电所在地下室在供电局那关就过不了,均要求改在一层或室外,真的让建筑及电气设计者难以决策。 电缆沟设集水井+排水泵(有备用,独立管至室外),有啥问题。4#楼那集水井,似不能作为有效的排水措施,只能人去观察,有积水了提个桶去把水舀出来,真的蛮有意思的! 舀水坑{:1_428:}