D800-1~8 发表于 2016-11-2 13:05:12

审图员说 人防配电箱只能带人防区里的照明,平时状态也不能接人防区外的。

地下车库分开两半 A区、B区
A区是1个小人防区(平时是车库),B区是车库。
平时也按此划为两个防火分区,按防火分区A区、B区平时各设一个消防切换箱。


非消防箱仅在A区(人防区)设置,该配电箱战时为人防电源箱,平时给整个车库(含A区、B区)的非消防照明供电。


平战转换:
B区车库侧的照明接线可选择拆除,改为备用回路。
还要把A区消防箱接入,同时接线要越过该箱的双电源开关。

审图人说这么做不对,人防箱平时不能给B区照明供电,平战转换不应该涉及电箱内电缆接线的修改。
让我好好看图集


求助大家,你们都是怎么做的

mre123456 发表于 2016-11-2 13:49:25

审图提的没错,人防配电应自成系统,满足平时使用,B区的照明不应接入平战结合配电箱,除应急照明要满足平战结合外,其他消防系统(如消防风机等)只是平时消防使用,按照平时做法就可以。

zz_1973 发表于 2016-11-2 17:11:08

人防的意见没有规范的依据,但是很有道理,该按照人防意见做.

老康阁楼 发表于 2016-11-3 02:49:45

战时非人防区的东西就不用了吗?

tiansha1213 发表于 2016-11-3 15:14:46

你不是分两个防火分区了么,按照防火规范也应该分开配电吧。