JGJ310-2013教育建筑电气设计规范 关于宿舍通道主要照明为二级讨论
看江苏审查意见:如果是小宿舍,只有三级普通箱,哪通道照明是否要全部加蓄电池做法可以吗?使劲推,使劲敲{:1_428:} 这答复实属“百灵丹”啊!
遇到任何问题,只要祭出此答案,基本没问题{:1_437:} O(∩_∩)O哈哈哈~
推敲推敲,既推又敲;
推理不出,敲掉重来。{:1_438:} 这样的答复,不如不答 《教育建筑电气设计规范》条文说明1.0.2表1也是个大坑!
硬生生的把幼儿园也划入了教育建筑。问题来了,幼儿园的教学班既教学又午休,再让图审
那么理解一下,就成了既是教学楼又是宿舍,主要通道照明二级负荷没得跑!
幼儿园有《托儿所、幼儿园建筑设计规范》,你《教育建筑电气设计规范》非要横插一杠,真
不让人活了!
yangyang7201 发表于 2016-11-1 11:39
《教育建筑电气设计规范》条文说明1.0.2表1也是个大坑!
硬生生的把幼儿园也划入了教育建筑。问题来了, ...
管它!
托儿所幼儿园、中小学、大学……一网打尽。
尺短寸长 发表于 2016-11-1 11:53
管它!
托儿所幼儿园、中小学、大学……一网打尽。
尺总不可忘评,以你的影响力,回头就会把教育建筑电气设计规范拆分成《幼儿园电气设计规范》、《小学电气设计规范》、《中学电气设计规范》、《大学电气设计规范》等系列设计规范哦。 hbsjzsjy 发表于 2016-11-1 12:05
尺总不可忘评,以你的影响力,回头就会把教育建筑电气设计规范拆分成《幼儿园电气设计规范》、《小学电气 ...
我去!{:1_431:} 本帖最后由 超大哥 于 2017-4-22 23:39 编辑
……………… 为了这些二级负荷,我们做的几个学校都建了发电机房,市电不可能给你两路电 树欲静而风不止 发表于 2016-11-1 14:21
为了这些二级负荷,我们做的几个学校都建了发电机房,市电不可能给你两路电
走廊局部加EPS,甚至部分灯加蓄电池可以么? 树欲静而风不止 发表于 2016-11-1 14:21
为了这些二级负荷,我们做的几个学校都建了发电机房,市电不可能给你两路电
难道一幢原本可按三级负荷定性的(单)多层教学楼或宿舍楼,就为了主要通道上的照明,必须上柴油发电机?
杀鸡用牛刀?{:1_423:}
大可不必吧?{:1_432:} 尺短寸长 发表于 2016-11-1 14:38
难道一幢原本可按三级负荷定性的(单)多层教学楼或宿舍楼,就为了主要通道上的照明,必须上柴油发电机? ...
还有别的,学校的食堂重要负荷