weiyp1 发表于 2016-10-29 11:25:14

东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪...

    民用建筑电气设计规范第11.7.7条: 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。
   请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。

D800-1~8 发表于 2016-10-29 12:22:00

看你接地扁钢埋多深了,统一起来。
一般不需要冻土层下。

室外电缆管沟也可以不考虑埋2米以下

weiyp1 发表于 2016-10-30 09:18:08

D800-1~8 发表于 2016-10-29 12:22
看你接地扁钢埋多深了,统一起来。
一般不需要冻土层下。



室外电缆沟是可以不在冻土层以下。但直埋在土壤中的电缆或接地扁钢,规范是要求在动土层以下。

890214 发表于 2016-10-30 11:07:14

但直埋在土壤中接地扁钢,规范是要求在动土层以下。

哪本规范?

weiyp1 发表于 2016-10-30 14:38:30

890214 发表于 2016-10-30 11:07
但直埋在土壤中接地扁钢,规范是要求在动土层以下。

哪本规范?

防雷设计规范第5.4.4: 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。新疆的图集也是这么要求的。

北方郎 发表于 2016-10-30 17:53:24

1、冻土电阻率相当高,没效果;2、建议利用建筑物内钢筋做自然接地体,一般都能小于10Ω。

树欲静而风不止 发表于 2016-10-31 09:02:29

人工接地体是在冻土层以下

jzt666 发表于 2016-10-31 09:15:32

按雷规执行吧,雷规是2010年出的,2011年实施,民规仍然是2008版,显然已经不能满足后期修改的部分规范要求,甚至有冲突。去年就叫叫嚷嚷的新民规到现在没有一点消息,偃旗息鼓了{:1_438:}

jzt666 发表于 2016-10-31 09:26:43

报批稿中已经取消了引下线的这条要求。在接地网中修改为“接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1 m。接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。”

lxlhh 发表于 2016-10-31 09:29:22

北方郎 发表于 2016-10-30 17:53
1、冻土电阻率相当高,没效果;2、建议利用建筑物内钢筋做自然接地体,一般都能小于10Ω。

相同地质条件,冻土与非冻土的电阻率查多少?

云溪2 发表于 2016-10-31 10:03:32

引下线下部引出的镀锌钢导体与接地电阻无关,其引出深度是为连接方便,因此不需要更改

北方郎 发表于 2016-10-31 11:00:40

lxlhh 发表于 2016-10-31 09:29
相同地质条件,冻土与非冻土的电阻率查多少?

冰的电阻率为10^4~10^8Ω.m

心中有佛 发表于 2016-10-31 11:16:53

年初做了一个沈阳的项目,室内进出管线按照埋地0.8m做的,动土一下,电缆井没法做了,太深了,50217可以采用其他保护措施。至于防雷,还是按照规范要求做吧。

D800-1~8 发表于 2016-10-31 13:18:25

还是看GB50065吧

4.3.1条,第5点是永冻土————仅限于青藏高原、大小兴安岭

第6点是 季节冻土是辽吉黑、内蒙、新疆 京津等地。应用更广泛。

高阻层浅,可以埋在高阻层下。————通常不采用。

高阻层太深了,不必深埋。可正常埋设(就是埋0.8m、1m),然后打5m角钢接地极。也可以利用桩基础钢筋。

weiyp1 发表于 2016-10-31 14:32:41

接地体是利用建筑物内钢筋。
外引的的镀锌钢导体一般作为增加人工接地体用,其埋设深度是否需要一定在冻土层以下??