账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14377|回复: 16

[求助] 东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪...

[复制链接]
     
发表于 2016-10-29 11:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    民用建筑电气设计规范第11.7.7条: 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。
     请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。
     
发表于 2016-10-29 12:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
看你接地扁钢埋多深了,统一起来。
一般不需要冻土层下。

室外电缆管沟也可以不考虑埋2米以下

     
 楼主| 发表于 2016-10-30 09:18:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-29 12:22
看你接地扁钢埋多深了,统一起来。
一般不需要冻土层下。

室外电缆沟是可以不在冻土层以下。但直埋在土壤中的电缆或接地扁钢,规范是要求在动土层以下。
     
发表于 2016-10-30 11:07:14 | 显示全部楼层
但直埋在土壤中接地扁钢,规范是要求在动土层以下。

哪本规范?
     
 楼主| 发表于 2016-10-30 14:38:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-10-30 11:07
但直埋在土壤中接地扁钢,规范是要求在动土层以下。

哪本规范?

防雷设计规范第5.4.4: 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。新疆的图集也是这么要求的。
QQ图片20161030143752.png
     
发表于 2016-10-30 17:53:24 | 显示全部楼层
1、冻土电阻率相当高,没效果;2、建议利用建筑物内钢筋做自然接地体,一般都能小于10Ω。
发表于 2016-10-31 09:02:29 | 显示全部楼层
人工接地体是在冻土层以下
     
发表于 2016-10-31 09:15:32 | 显示全部楼层
按雷规执行吧,雷规是2010年出的,2011年实施,民规仍然是2008版,显然已经不能满足后期修改的部分规范要求,甚至有冲突。去年就叫叫嚷嚷的新民规到现在没有一点消息,偃旗息鼓了
QQ截图20161031091138.jpg
QQ截图20161031091252.jpg
     
发表于 2016-10-31 09:26:43 | 显示全部楼层
报批稿中已经取消了引下线的这条要求。在接地网中修改为“接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1 m。接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。”
发表于 2016-10-31 09:29:22 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-10-30 17:53
1、冻土电阻率相当高,没效果;2、建议利用建筑物内钢筋做自然接地体,一般都能小于10Ω。

相同地质条件,冻土与非冻土的电阻率查多少?
     
发表于 2016-10-31 10:03:32 | 显示全部楼层
引下线下部引出的镀锌钢导体与接地电阻无关,其引出深度是为连接方便,因此不需要更改
     
发表于 2016-10-31 11:00:40 | 显示全部楼层
lxlhh 发表于 2016-10-31 09:29
相同地质条件,冻土与非冻土的电阻率查多少?

冰的电阻率为10^4~10^8Ω.m
     
发表于 2016-10-31 11:16:53 | 显示全部楼层
年初做了一个沈阳的项目,室内进出管线按照埋地0.8m做的,动土一下,电缆井没法做了,太深了,50217可以采用其他保护措施。至于防雷,还是按照规范要求做吧。
     
发表于 2016-10-31 13:18:25 | 显示全部楼层
还是看GB50065吧

4.3.1条,第5点是永冻土————仅限于青藏高原、大小兴安岭

第6点是 季节冻土  是辽吉黑、内蒙、新疆 京津等地。应用更广泛。

高阻层浅,可以埋在高阻层下。————通常不采用。

高阻层太深了,不必深埋。可正常埋设(就是埋0.8m、1m),然后打5m角钢接地极。也可以利用桩基础钢筋。

点评

厉害,正确  发表于 2017-2-20 19:40

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
weiyp1 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-10-31 14:32:41 | 显示全部楼层
接地体是利用建筑物内钢筋。
外引的的镀锌钢导体一般作为增加人工接地体用,其埋设深度是否需要一定在冻土层以下??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则