不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔 ...
你PEN线重复再接地处理一下 治学以诚 发表于 2016-10-28 10:46
应该是三相不平衡造成的?
你哄我?
中性线16平方,20度,百米电流0.12欧
老诚学问大啊,你的小学数学老师却生气了{:1_438:}
采用TN-C-S系统专线供电,在现场(指设备供电箱处)做PEN线的重复接地。 以前讨论电影院配电设计就有类似的情况。设备厂家要零地电压不大于1V。由于整体建筑使用的是TN-S,没法为电影院独立配出PEN,所以只能加隔离变压器解决了。 建筑物内不允许同时存在TN和TT,是因为没法为TT的设备找独立接地。但同一个变电所,可以为不同的建筑分别以TN-S,TN-C-S,TT的方式供电。
在一建筑物内,使用TN-C-S配电是不合理的,除非设计认为在建筑基础内的钢筋对PEN的分流效应是可接受的。
注:以上分析不适用于那些可分成几个地网的大型建筑。