账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbb1122

[问题探讨] 零地电压

[复制链接]
发表于 2016-10-28 11:04:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-28 11:17:03 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-10-28 10:31
不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔 ...


你PEN线重复再接地处理一下

点评

零线与地线之间的电压差小于2V,但是现场测得有18V电压——人家不是PEN线。PEN线分开之处,地电位了。  发表于 2016-10-28 11:20
     
发表于 2016-10-28 13:50:40 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 10:46
应该是三相不平衡造成的?
你哄我?
中性线16平方,20度,百米电流0.12欧

老诚.png
老诚学问大啊,你的小学数学老师却生气了

点评

老诚是个武林高手,奈何常犯低级错误。  发表于 2016-10-28 13:53
     
发表于 2016-10-28 14:46:13 | 显示全部楼层
采用TN-C-S系统专线供电,在现场(指设备供电箱处)做PEN线的重复接地。
     
发表于 2016-10-31 09:18:23 | 显示全部楼层
以前讨论电影院配电设计就有类似的情况。设备厂家要零地电压不大于1V。由于整体建筑使用的是TN-S,没法为电影院独立配出PEN,所以只能加隔离变压器解决了。
发表于 2016-10-31 09:43:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-31 09:44:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-2 15:39:07 | 显示全部楼层
建筑物内不允许同时存在TN和TT,是因为没法为TT的设备找独立接地。但同一个变电所,可以为不同的建筑分别以TN-S,TN-C-S,TT的方式供电。
在一建筑物内,使用TN-C-S配电是不合理的,除非设计认为在建筑基础内的钢筋对PEN的分流效应是可接受的。
注:以上分析不适用于那些可分成几个地网的大型建筑。
发表于 2016-11-2 16:03:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则