零地电压
精密仪器,安装说明里要求零线与地线之间的电压差小于2V,但是现场测得有18V电压,要如何解决 现场附近加个 1:1 的变压器解决。{:1_428:} 治学以诚 发表于 2016-10-28 09:12这是典型的TT系统,且该变压器的配电系统下,存在相线触地故障。致使中性线上存在一个对大地零电位点的电位 ...
呵呵,我最近家装时就要电工帮我接成TT系统。理论和经验告诉我,TT系统好用得很。
中国应当彻底禁止采用TT系统---为何?
我只记得美国是不用TT,但欧美等国家一直在用,IEC也没有说禁止采用TT系统。 治学以诚 发表于 2016-10-28 09:12
这是典型的TT系统,且该变压器的配电系统下,存在相线触地故障。致使中性线上存在一个对大地零电位点的电位 ...
不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔离变压器是否可行呢? hbb1122 发表于 2016-10-28 10:31
不是TT系统,就是TN-c-s系统,应该是三相不平衡造成的,可是这个不平衡解决起来很麻烦,用尺总说的加个隔 ...
仪表所处建筑物不是独立接地的话,只能加隔离变压器了。