求教:接地故障保护、零序电流保护、剩余电流保护、漏电保护的具体应用及做法
一直以来对于接地故障保护、零序电流保护、剩余电流保护、漏电保护的具体应用及做法模糊,哪位专家能否详细解释,不胜感激!!!本帖最后由 bzp4891 于 2016-10-27 12:19 编辑
1.接地故障保护分为零序电流保护和剩余电流保护两种方式,电流互感器的布置有以下三种;
2.剩余电流保护(俗称漏电保护);
我总感觉:零序电流保护也是剩余电流保护的一种 树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 14:03
我总感觉:零序电流保护也是剩余电流保护的一种
为什么?
PS
1、防范直接接触的电击危害,不能用零序电流保护,只能用剩余电流保护;
2、防范接地故障的电气火灾,不能用零序电流保护,只能用剩余电流保护;
3、零序电流保护的灵敏度,远低于剩余电流保护。
GB 50054-2011,干脆删除了零序电流保护。 零序保护貌似基本不用了.. 概念清楚了 ,谢谢!那么零序电流保护的零序电流互感器一般怎么取值,比如电机的接地故障保护是按零序电流保护还是按剩余电流保护?500KVA干式变压器低压总开关是否设接地故障保护,如设如何设?, 看三版,望四版。 治学以诚 发表于 2016-10-28 09:19
bzp4891 的图都是剩余电流保护,不是零序保护。
零序保护是重要的保护,最适用于无中性线系统。如高压。
...
可能这个图解释零序电流保护最好--core balance
治学以诚 发表于 2016-10-28 09:19
bzp4891 的图都是剩余电流保护,不是零序保护。
零序保护是重要的保护,最适用于无中性线系统。如高压。
...
看了下电力系统故障分析,确实是这样的!{:1_416:} 电机的接地故障按零序保护设置,那么如果变压器的零序保护设在其出线高压柜里,其低压总开关是否设第四段保护即零序保护呢?