fangyangde0413 发表于 2016-10-26 10:17:14

玻璃钢桥架有哪些相关规范文件

哪个大侠有没有玻璃钢桥架设计的相关规范文件?

树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 10:38:48

玻璃钢没有,电缆桥架的规范都很少,好像就只有一个钢制电缆桥架规范

fangyangde0413 发表于 2016-10-27 15:04:42

树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 10:38
玻璃钢没有,电缆桥架的规范都很少,好像就只有一个钢制电缆桥架规范

玻璃钢电缆桥架要不要沿桥架设计接地扁铁?有没有设计依据?

树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 15:16:18

fangyangde0413 发表于 2016-10-27 15:04
玻璃钢电缆桥架要不要沿桥架设计接地扁铁?有没有设计依据?

玻璃钢电缆桥架不需要,不是金属物体

chaoxy119 发表于 2018-7-5 10:59:02

树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 15:16
玻璃钢电缆桥架不需要,不是金属物体

GB50217 6.2 .9;采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线

zhouke 发表于 2018-7-5 11:38:27




非金属电缆桥架要沿桥架敷设接地扁钢。

fangyangde0413 发表于 2018-7-14 14:21:25

zhouke 发表于 2018-7-5 11:38
非金属电缆桥架要沿桥架敷设接地扁钢。

这个接地扁钢作用是什么?

zhouke 发表于 2018-7-14 21:56:38

引出钢管配线时与钢管联结。