账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5471|回复: 7

[求助] 玻璃钢桥架有哪些相关规范文件

[复制链接]
     
发表于 2016-10-26 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪个大侠有没有玻璃钢桥架设计的相关规范文件?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2016-10-26 10:38:48 | 显示全部楼层
玻璃钢没有,电缆桥架的规范都很少,好像就只有一个钢制电缆桥架规范
     
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:04:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-26 10:38
玻璃钢没有,电缆桥架的规范都很少,好像就只有一个钢制电缆桥架规范

玻璃钢电缆桥架要不要沿桥架设计接地扁铁?有没有设计依据?
发表于 2016-10-27 15:16:18 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2016-10-27 15:04
玻璃钢电缆桥架要不要沿桥架设计接地扁铁?有没有设计依据?

玻璃钢电缆桥架不需要,不是金属物体
     
发表于 2018-7-5 10:59:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 15:16
玻璃钢电缆桥架不需要,不是金属物体

GB50217 6.2 .9;采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线
     
发表于 2018-7-5 11:38:27 | 显示全部楼层



非金属电缆桥架要沿桥架敷设接地扁钢。
     
 楼主| 发表于 2018-7-14 14:21:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-7-5 11:38
非金属电缆桥架要沿桥架敷设接地扁钢。

这个接地扁钢作用是什么?
     
发表于 2018-7-14 21:56:38 | 显示全部楼层
引出钢管配线时与钢管联结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则