入门者 发表于 2016-10-26 10:00:54

本帖最后由 入门者 于 2016-10-26 10:07 编辑

   屋顶机房设备防雷简单的方法之一。内部防雷接地与外部防雷接地在建筑物上层分开,在地面处接地体相连。

   按04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第68、69页,“(6)→g 弱电机房及竖井用接地引下线:......然后用BV-1x35mm2PC32引上与机房及竖井内的LEB连接。机房及竖井内需接地的设备均用ZRBV-1x10mm2与LEB连接。”

   这样,外部防雷与内部防雷分开了,与IEC的LPS设计思路一致了,基本上可利用 IEC 的设计了。但必须按 IEC 62305.3-2010,间隔S(绝缘条件)必须符合要求。