楼主: 入门者

[问题探讨] 电梯机房设备防雷设计

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:33:12 | 显示全部楼层

   将SPD的投资用于改善防雷接地电阻,使进线总配电箱处的冲击接地电阻小于要求值,可达到不设SPD、一劳永逸的效果。

   本人设计过一工程:3层工业厂房 192mx131m 沉降缝分6大块 最大块 60mx70m  74根立柱,土质为附近曾是盐场的盐碱地,土壤电阻率ρ=10~30Ω·m,取ρ=25Ω·m。

   计算分流系数kc3=1/n+0.01=1/74+0.01=0.0235,每根引下线电流 In=0.0235x150=3.525kA
   进线总配电箱耐冲击电压额定值为6kV,算得冲击电阻值小于 6/3.525=1.7Ω,再留冗余量就可以了。

   按初估地网的接地电阻R0公式 R0=0.5ρ/√A,反求A=(0.5ρ/R0)·(0.5ρ/R0)=0.5x0.5x25x25/(1.7x1.7)=54m2

   这只要在进线的室外,以进线电缆钢管为对称,做边长15m,顶点在钢管与建筑物相交的等腰三角形接地地网,地网面积A=110m2,得冲击电阻=1.7Ω/1.4,引下线电流在冲击电阻上的雷电反击电压约为于4.3kV,也不需要设SPD了。(这忽略地基接地电阻时的结果)
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-10-26 10:07 编辑

   屋顶机房设备防雷简单的方法之一。内部防雷接地与外部防雷接地在建筑物上层分开,在地面处接地体相连。

   按04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第68、69页,“(6)→g 弱电机房及竖井用接地引下线:......然后用BV-1x35mm2PC32引上与机房及竖井内的LEB连接。机房及竖井内需接地的设备均用ZRBV-1x10mm2与LEB连接。”

   这样,外部防雷与内部防雷分开了,与IEC的LPS设计思路一致了,基本上可利用 IEC 的设计了。但必须按 IEC 62305.3-2010,间隔S(绝缘条件)必须符合要求。