将SPD的投资用于改善防雷接地电阻,使进线总配电箱处的冲击接地电阻小于要求值,可达到不设SPD、一劳永逸的效果。
本人设计过一工程:3层工业厂房 192mx131m 沉降缝分6大块 最大块 60mx70m 74根立柱,土质为附近曾是盐场的盐碱地,土壤电阻率ρ=10~30Ω·m,取ρ=25Ω·m。
计算分流系数kc3=1/n+0.01=1/74+0.01=0.0235,每根引下线电流 In=0.0235x150=3.525kA
进线总配电箱耐冲击电压额定值为6kV,算得冲击电阻值小于 6/3.525=1.7Ω,再留冗余量就可以了。
按初估地网的接地电阻R0公式 R0=0.5ρ/√A,反求A=(0.5ρ/R0)·(0.5ρ/R0)=0.5x0.5x25x25/(1.7x1.7)=54m2
这只要在进线的室外,以进线电缆钢管为对称,做边长15m,顶点在钢管与建筑物相交的等腰三角形接地地网,地网面积A=110m2,得冲击电阻=1.7Ω/1.4,引下线电流在冲击电阻上的雷电反击电压约为于4.3kV,也不需要设SPD了。(这忽略地基接地电阻时的结果) |
|