风机37KW 380V 70.5A 共2台 UV灯管120W 220V 共120条。
风机37KW 380V 70.5A 共2台 UV灯管120W220V 共120条。还有2台水泵,4KW 380V 8A的2台。这么多的设备要用多大的电线?37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行。请指教,谢谢 这么多的设备要用多大的电线那得看看供电距离 37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行
得看是否为消防设备,如果是消防,星三角启动,如果不是消防设备,还得看看是否能直接启动(最好的启动方式) 树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:13
37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行
得看是否为消防设备,如果是消防,星三角启动,如果不是消防设 ...
不是消防设备,是环保设备。为何消防设备最好直接启动。那启动电流那么大,运行电流都75A了,启动电流想必有200A。距离应该有200米左右 东方 发表于 2016-10-9 16:43
不是消防设备,是环保设备。为何消防设备最好直接启动。那启动电流那么大,运行电流都75A了,启动电流想 ...
所有设备直接启动都是最好的方式,看看你变压器多大,高压侧短路容量多大,容许就直接启动 如果不能直接启动,建议变频,又能启动,又能变频运行,一举两得。何况现在低压变频器价格不贵 树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:47
如果不能直接启动,建议变频,又能启动,又能变频运行,一举两得。何况现在低压变频器价格不贵
谢谢你的回复 树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:45
所有设备直接启动都是最好的方式,看看你变压器多大,高压侧短路容量多大,容许就直接启动
200米左右,大概要多大的线。电线与距离的计算方法有没有? 东方 发表于 2016-10-9 16:53
200米左右,大概要多大的线。电线与距离的计算方法有没有?
大概需95以上电缆,具体可用《建筑电气常用数据》中的380V电压损失表估算一下 也要考虑一下两台风机(水泵)是一用一备,还是一用一补。
页:
[1]