账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4945|回复: 9

[求助] 风机37KW 380V 70.5A 共2台 UV灯管120W 220V 共120条。

[复制链接]
发表于 2016-10-9 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
风机37KW 380V 70.5A 共2台 UV灯管120W  220V 共120条。还有2台水泵,4KW 380V 8A的2台。这么多的设备要用多大的电线?37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行。请指教,谢谢
发表于 2016-10-9 16:12:14 | 显示全部楼层
这么多的设备要用多大的电线
那得看看供电距离
发表于 2016-10-9 16:13:50 | 显示全部楼层
37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行
得看是否为消防设备,如果是消防,星三角启动,如果不是消防设备,还得看看是否能直接启动(最好的启动方式)
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:43:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:13
37KW的用变频器还是用Y型启动后三角型运行
得看是否为消防设备,如果是消防,星三角启动,如果不是消防设 ...

不是消防设备,是环保设备。为何消防设备最好直接启动。那启动电流那么大,运行电流都75A了,启动电流想必有200A。距离应该有200米左右
发表于 2016-10-9 16:45:31 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-10-9 16:43
不是消防设备,是环保设备。为何消防设备最好直接启动。那启动电流那么大,运行电流都75A了,启动电流想 ...

所有设备直接启动都是最好的方式,看看你变压器多大,高压侧短路容量多大,容许就直接启动
发表于 2016-10-9 16:47:12 | 显示全部楼层
如果不能直接启动,建议变频,又能启动,又能变频运行,一举两得。何况现在低压变频器价格不贵
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:52:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:47
如果不能直接启动,建议变频,又能启动,又能变频运行,一举两得。何况现在低压变频器价格不贵

谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:53:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-9 16:45
所有设备直接启动都是最好的方式,看看你变压器多大,高压侧短路容量多大,容许就直接启动

200米左右,大概要多大的线。电线与距离的计算方法有没有?
发表于 2016-10-10 09:20:27 | 显示全部楼层
东方 发表于 2016-10-9 16:53
200米左右,大概要多大的线。电线与距离的计算方法有没有?

大概需95以上电缆,具体可用《建筑电气常用数据》中的380V电压损失表估算一下
发表于 2016-10-11 09:17:29 | 显示全部楼层
也要考虑一下两台风机(水泵)是一用一备,还是一用一补。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则