尺短寸长 发表于 2016-10-12 11:26:23

规范不规范,标准不标准。

天朝电气设计人员,命苦!

尺短寸长 发表于 2016-10-12 12:50:08

尺短寸长 发表于 2016-10-8 17:09
GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”,看来与GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”相去甚远,与G ...

GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”、“疏散走道”,均未提出过“足够防烟能力”之要求,仅“避难走道”提出“采取防烟措施”的要求。{:1_423:}

hbsjzsjy 发表于 2016-10-12 17:04:27

如何理解足够防火和防烟能力?假如认为防烟楼梯间具备这种能力,那封闭楼梯间符合要求吗?

尺短寸长 发表于 2016-10-12 21:10:36

hbsjzsjy 发表于 2016-10-12 17:04
如何理解足够防火和防烟能力?假如认为防烟楼梯间具备这种能力,那封闭楼梯间符合要求吗?
避难走道   —— 肯定应该满足GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”要求。
防烟楼梯间——肯定应该满足GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”要求。
封闭楼梯间——也应该满足GB 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”要求。

因为建筑物内由疏散走道通向“防烟楼梯间”、“封闭楼梯间”必经的那个门,那可是历来各版《建筑设计防火规范》的“安全出口”哦。尺短寸长 发表于 2016-10-9 09:46
刚才电话咨询了14版《建规》编制人员高建民先生,答复是:
GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的“疏散通道”,确实与GB 50016-2014《建规》中的“疏散通道”不同。

建筑物中的——
(GB/T 5907.2-2015《消防词汇》中的)“疏散通道”=(GB 50016-2014《建规》中的)“疏散通道+疏散走道”!

严重怀疑高建民先生回答在下提问时,可能是在未看过GB 5907.2-2015《消防词汇》“疏散通道”定义情况下的匆忙回答。

尺短寸长 发表于 2016-10-12 21:12:14

规范规定得猜,眼下最为流行。

尺短寸长 发表于 2016-10-13 09:23:41

hbsjzsjy 发表于 2016-10-12 17:04
如何理解足够防火和防烟能力?假如认为防烟楼梯间具备这种能力,那封闭楼梯间符合要求吗?


http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=8925&size=small rainmen_73
现在的工程设计环境条件下拿规范疑问去问“专家”基本没意义发表于 1 分钟前


{:4_125:}


防烟楼梯间和封闭楼梯间——


防火





防烟

尺短寸长 发表于 2016-10-13 10:01:25

rainmen_73
猜猜更健康。可减少得老年痴呆几率。 凡有争议的问题自己拿主意,当然要能自圆其说。最终以各地审图意见为准发表于 半小时前

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32915-1-1.html

[规范条文] 吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!

遇见这等事,最终以“审图意见为准”么?{:4_93:}

yksxt 发表于 2017-4-21 16:14:58

谢谢李总指教

大海全是水 发表于 2017-4-25 08:08:38

感谢分享,顺便赚点E币

孤山闲鹤 发表于 2017-5-15 14:03:21

非常感谢下载 学习

monatian 发表于 2017-5-15 15:12:06


我的币不够......

x111112 发表于 2017-5-17 12:14:23

感谢楼主的分享,最近在看50016,正好方便理解~

gw12345678 发表于 2017-5-22 16:52:23

谢谢,学习了

gw12345678 发表于 2017-5-22 16:54:56

我的币不够

woaisumei 发表于 2017-9-5 11:34:20

学习了{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 李顺康:对设计规范中有关疏散走道、疏散通道和防火门条款的商榷