建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 关于配电房风机问题
nicebin
发表于 2016-10-9 10:23:21
本帖最后由 nicebin 于 2016-10-9 10:27 编辑
消防排烟风机的作用是防止火灾时,烟气对人员的人身伤害。对于配电室来讲,这个作用意义不大,毕竟配电室里不可能有那么多人(除非有大批量的参观者)。
规范上讲的设置的事故风机作用是为了排出”火灾后或设备故障后的残留烟气“,是属于供电功能性的负荷,起到尽快恢复供电的作用。因此,这个显然不是消防负荷。消防大队不应该有要求,供电部门可做要求。
页:
1
[2]
查看完整版本:
关于配电房风机问题