会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
关于配电房风机问题
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
zouwenze
[求助]
关于配电房风机问题
[复制链接]
nicebin
nicebin
当前离线
积分
12225
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-10-9 10:23:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-10-9 10:27 编辑
消防排烟风机的作用是防止火灾时,烟气对人员的人身伤害。对于配电室来讲,这个作用意义不大,毕竟配电室里不可能有那么多人(除非有大批量的参观者)。
规范上讲的设置的事故风机作用是为了排出”火灾后或设备故障后的残留烟气“,是属于供电功能性的负荷,起到尽快恢复供电的作用。因此,这个显然不是消防负荷。消防大队不应该有要求,供电部门可做要求。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站