关于配电房风机问题
1.是不是除了风机房里面的风机,其他风机都不是消防风机,不需要联动控制新手上路想请教一下 根据暖通要求,有些要联动关闭。 lrx813 发表于 2016-9-29 12:47
根据暖通要求,有些要联动关闭。
暖通这条:水泵房及配电用房设平时排风系统,排风机采用柜式风机(兼气体灭火后排风)。这个是不是通过消防控制箱来联动控制的? 个人认为安装有气体灭火设备的房间应该联动关闭排风机、排风阀,使气体灭火区域形成封闭空间,气体灭火后,消防系统复位,才能够启动排风机,排除灭火气体。还有,不是只有消防风机需要联动,还有非消防风机需要联动关闭的情况。仅供参考! 变电所的风机,是通风使用,不是消防风机 我们这里消防审图时,有提出房变配电要做排烟风机的,这时设的就是消防风机了。 fitman 发表于 2016-9-30 15:14
我们这里消防审图时,有提出房变配电要做排烟风机的,这时设的就是消防风机了。
不同意这种观点。
个人认为:
1)不是所有的变电所都必须设置排烟风机的,它应该有一定的前提条件。
PS
请问你们那里的究竟是怎样的变电所?
2)变电所内设置的排烟风机,通常不会是消防风机。无特殊情况,此排烟风机用于消防灭火之后的事故排烟。
PS
按理,此排烟风机应以消防风机同等的供电负荷等级和线缆敷设等进行设计,但它不是消防风机,而是为了快速排烟以利电业技术人员尽快处理事故恢复供电。
但若遇见神一样的审图人员不允许此排烟风机接入消防配电系统,你也只能无奈对天长叹。最常规的做法就是,此排烟风机由专用的所用电箱(柜)供电,尤其是独立变配电所,更是没得商量。
尺短寸长 发表于 2016-10-3 17:26
不同意这种观点。
个人认为:
哎,变配电房加排烟风机是我们当地消防大队提的意见。
现在的情况是暖通专业要加排烟(不是事故排烟),水专业要装气体灭火,电力公司要求防火门要有通风百叶。真的乱成一团糟! fitman 发表于 2016-10-8 12:02
哎,变配电房加排烟风机是我们当地消防大队提的意见。
现在的情况是暖通专业要加排烟(不是事故排烟), ...
乱扯!
当地消防大队提的意见——提意见的大神能拿出依据来么?
不过也没办法,县官不如现管!{:4_93:} 尺短寸长 发表于 2016-10-8 14:30
乱扯!
当地消防大队提的意见——提意见的大神能拿出依据来么?
让你们提意见的大神,学习学习这个——
条文说明
GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
尺短寸长 发表于 2016-10-8 14:48
GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
20kv及以下变电站设计规范对此有没有要求? LXQ3 发表于 2016-10-8 15:01
20kv及以下变电站设计规范对此有没有要求?
通风设备还是有,只是作用各异。 LXQ3 发表于 2016-10-8 15:14
通风设备还是有,只是作用各异。
fitman 发表于 2016-10-8 12:02
哎,变配电房加排烟风机是我们当地消防大队提的意见。
现在的情况是暖通专业要加排烟(不是事故排烟), ...
找不到这样的规定;
更理解不了 fitman 提供的消防大队“变配电房加排烟风机(消防风机)”意见。