wga918
发表于 2016-9-28 12:00:25
基本上提的有道理
ethan_fan
发表于 2016-9-28 18:07:42
虽然有点儿烦,但是还算有依据
探测器吊装这个纯属胡扯
江祥明
发表于 2016-9-28 21:15:59
“rainmen_73
想开点, 只要好改的就改掉。牢骚可以到论坛来发。也不是所有的审图人员都这个水平。确实需要一个机制对审图工作进行监督 ”
这才是治病之方
江祥明
发表于 2016-9-28 21:26:20
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
2 设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
电话插孔位置:手动火灾报警按钮处,或消火枪按钮处,设计人选择其一即满足规范要求。
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
2 设有手动火灾报警按钮和消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
电话插孔位置:手动火灾报警按钮处和消火枪按钮处,两处需同时设才满足规范要求。
江祥明
发表于 2016-9-28 21:56:52
电梯的电源开关问题是个老争议了。“每台电梯装设单独的隔离电器与保护电器”,是指每台电梯的动力电源开关都需单独装设,不得多电梯合用隔离电器,也不得与机房附属设备用电共用隔离与保护电器。审图人显然将规范理解为:每台电梯的隔离电器与保护电器应分开装设。
江祥明
发表于 2016-9-28 22:04:55
“他说要设门禁系统,这一条我有疑问,请问各位一般是怎么做的?”
消防控制是与安防监控合用一室时,才需将此房间设为禁区。如果合用,弱电系统又无整体设置门禁系统,可采用指纹锁、密码锁、IC卡锁等形式的门禁,窗门我们是提给建筑,设防盗窗。
治学以诚
发表于 2016-9-29 08:56:52
治学以诚
发表于 2016-9-29 08:57:48
rpg2009
发表于 2016-9-29 09:16:05
巡检那个太扯了,消防公司都说不用作,那个规范只是个产品规范。
另外审图意见需要列明哪些是违反强条,只有这个是需要改的,至于其他完全可以不理他。
我原先做过一个改造项目,审图的非要求作环形接地,哪有空间,最后是接地电阻阻值满足就行了。
治学以诚
发表于 2016-9-29 09:23:50
wodq
发表于 2016-9-29 10:15:36
wangsx8210 发表于 2016-9-28 12:00
基本上提的有道理
请问哪些有道理?