各位老师请看这个审图意见
现在有些地方的审图提的问题真的让人哭笑不得,和他讲道理根本就不听,完了还要严格按照他的意见来改,真的很无语。各位请看我们一个四川项目的审图意见,让人真的郁闷至极。现在设计原来越难做了,各种被虐,领导虐,甲方虐,还要被各种所谓的专家虐,原本想在设计行业干出个名堂来,现在连死的心都有了,不得不吐槽几句。1.第一条我把断路器放在电表前面,我认。2.第二条我用一体式的带自复式过欠压保护附件的断路器(我也知道施耐德目前没有这种产品,但是国产的还是有好家),他非要我按图集那种画法来。
3.第三条我是做了电气火灾监控系统的,《住宅设计规范》和民规,漏电动作和漏电报警都是可以的,他居然判我违反强条,打电话喊他看规范,根本不看,说我不能用对待消防设备的方法来处理,从他的说话表述,他根本不知道什么是电气火灾监控系统。
4.我是每个电梯主开关采用带隔离功能的断路器,他非要在前面加个隔离开关。
5.第五条更离谱了,说剩余电流断路器不能用1P+N。
6.下面消防部分的第5条我是根据结构梁高来布置的,他居然说探测器可以吊装,可以装在梁下。
7.消防第6条,我是设了119直通电话和电话、网络插口的,他说要设门禁系统,这一条我有疑问,请问各位一般是怎么做的?
8.消防第7条,柴油发电机房做了喷淋,我设了感温探测器,储油间我用感温探测器和感烟探测器组,他非要加火焰探测器。
这估计不是大城市的图审意见,有些小县城的图审就这样 标准图集和技术措施可否作为审图的依据? 1P+N断路器按规范算二级断路器,所以选用1P+N断路器并不违反《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2009) 审图意见纯属胡扯,是对规范和技术措施的曲解。 二点半太阳 发表于 2016-9-26 10:49
标准图集和技术措施可否作为审图的依据?
可以作为建设性意见提出 2.第二条我用一体式的带自复式过欠压保护附件的断路器(我也知道施耐德目前没有这种产品,但是国产的还是有好家),他非要我按图集那种画法来
施耐德有这个模块的. 没有对图审的人员的监督机制,他们真敢乱来阿. 审图的是不是四川中锦? 消控室设置明显标志,这个在上一版的火规中仅提到了设在地下的消控室应设置明显标志 第六条消防监控室你是不是和安防合用了?我之前做了门禁系统,结果又被提说那个打卡的放到外边容易被短接打开门禁,让我把主机放到室内,我百度了一下,是有被短接门禁失效,所以还是按照他的意思改了 二点半太阳 发表于 2016-9-26 10:49
标准图集和技术措施可否作为审图的依据?
不能,能的话要规范做什么卵用?技术措施是指导性的 如果是四川中锦的话就老老实实改吧,听说这家审图单位之前因为审的图纸抽查出现啥问题了被罚了100多万,现在洗心革面重新做人老老实实审图了