zrj924111
发表于 2016-9-20 16:58:44
二点半太阳 发表于 2016-9-20 15:24
按照GB50016-2014第8.4.1条13款,电动排烟窗不是机械排烟系统,属于自然排烟,手动控制未尝不可。
根据是 ...
条文解释里有,自动排烟窗,至于这个电动排烟窗是不是自动排烟窗,又是一些人的理解差异了。
zrj924111
发表于 2016-9-20 17:00:08
咨询了院里的注册电气大师的理解,模糊的都要上,保险。他的理解,电动排烟窗就是自动排烟窗。
尺短寸长
发表于 2016-9-20 17:06:27
zrj924111 发表于 2016-9-20 17:00
咨询了院里的注册电气大师的理解,模糊的都要上,保险。他的理解,电动排烟窗就是自动排烟窗。
电动排烟窗就是自动排烟窗——
电动﹦自动
又受一次惊吓。
zrj924111
发表于 2016-9-20 17:20:49
尺短寸长 发表于 2016-9-20 17:06
电动排烟窗就是自动排烟窗——
电动﹦自动
{:1_427:}好吧,那就是得做了。
hbsjzsjy
发表于 2016-9-20 18:05:50
尺短寸长 发表于 2016-9-20 13:16
退还提资单,让建筑专业补齐提资内容后,电气专业再接受建筑专业的提资内容。
请问尺总,这是哪本规范?{:1_418:}
尺短寸长
发表于 2016-9-21 08:06:48
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 18:05
请问尺总,这是哪本规范?
DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》
http://www.docin.com/p-963296589.html
4.3.6 条规定。
尺短寸长
发表于 2016-9-21 08:14:53
DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》
至今尚未能真正接受该地方标准的术语“自动排烟窗auto exhaust smoke window”包含“可远距离控制的排烟窗”的说法,感觉太别扭了。{:1_423:}
hbsjzsjy
发表于 2016-9-21 08:20:02
好在上海还有地规做依据,我们上次做了一个有排烟窗的植物大棚,无奈上了火灾报警{:1_431:}。
D800-1~8
发表于 2016-9-21 08:33:19
那么就会衍生出一系列问题——————
电动排烟窗(可手动就地/远程联锁操控)、自动排烟窗
电动卷帘(可手动就地/远程联锁操控)、自动卷帘
电动排烟风机(可手动就地/远程联锁操控)、自动排烟风机
电动防火门(可手动就地/远程联锁操控)、自动防火门
我认为好的办法还是,设备自配自动联锁探测器。
就像防火卷帘一样。
防火门,也应该自带探头,自成系统。。。。防火门目前为什么没做成防火卷帘那种???
排烟风机,也可以自带N个探头
尺短寸长
发表于 2016-9-21 09:24:41
我的意思是:
丁类厂房火灾危险性不大,危害性也相对小,设置电动排烟窗大可不必设置FAS,开启足够排烟面积的排烟窗,便可允许采用手动排烟方式。
但是,无FAS联动控制的“可远距离控制的排烟窗”按理应该归类手动排烟窗。如果加上采用这种“远控”方式(如在门卫室、值班室等地控制),就必定比仅在就地控制的手动排烟窗安全得多。如此,便可避免万一发生火灾,就地控制的手动排烟窗必须跑到现场去开启的安全问题。
fitman
发表于 2016-9-21 09:57:07
根据国家统计局的数据,每年全国死亡人口大约890万人,
其中。中国每年非正常死亡人数超过320万:
单项统计:
1. 每年因自杀死亡者高达28.7万
2. 中国每年约有二十万人死于药物不良反应
3. 每年医疗事故死亡20万人(估算)
4. 中国每年死于尘肺病约5000人(估算)
5. 每年约有13万人死于结核病
6. 2005年全国共报告甲、乙类传染病3508114例,死亡13185人
7. 中国每年道路交通事故死亡约10万。
8. 全国每年因装修污染引起的死亡人数已达11.1万人
9. 中国目前每年工伤事故死亡约13万多人
10. 每年触电死亡约8000人
11. 我国火灾年平均损失近200亿元,并有2300多民众伤亡
12. 全国每年1.6万中小学生、3000大学生非正常死亡
13. 中国每年死刑执行近万宗
14. 各类刑事案件死亡年均近7万人
15. 广州每年产生约1200具无主尸体
16. 中国每年因使用不当导致农药中毒的死亡人数达上万人
17. 每年食物中毒死亡数万
18. 1986年因酒精中毒死亡9830人
19. 我国每年过劳死人数达60万
20.承每年因大气污染死亡38.5万!
以上合计约230.5万!!!
这是百度上的一组数据,大家看看火灾死亡人数和损失,与现在的投入是否不成比例!
另一个数据是每年溺亡的人数为5万多人,强烈要求推出溺水自动报警系统!
尺短寸长
发表于 2016-9-21 10:52:22
fitman 发表于 2016-9-21 09:57
根据国家统计局的数据,每年全国死亡人口大约890万人,
其中。中国每年非正常死亡人数超过320万:
单项统 ...
19. 我国每年过劳死人数达60万——
每年溺亡的人数为5万多人,比之是其近12倍的过劳死,可谓小巫见大巫!
强烈要求推出过劳自动报警系统!
rainmen_73
发表于 2016-9-21 11:30:11
hbsjzsjy 发表于 2016-9-21 08:20
好在上海还有地规做依据,我们上次做了一个有排烟窗的植物大棚,无奈上了火灾报警。
按排烟技术规范报批稿(参照上海地标),等正式实施后应该也是可以手动的
西门最无语
发表于 2016-9-23 08:46:23
尺短寸长 发表于 2016-9-21 10:52
19. 我国每年过劳死人数达60万——
每年溺亡的人数为5万多人,比之是其近12倍的过劳死,可谓小巫见大 ...
我们单位要是上了过劳自动报警系统报警估计就能直接把主机给爆掉
西门最无语
发表于 2016-11-2 20:18:12
尺短寸长 发表于 2016-9-21 09:24
我的意思是:
丁类厂房火灾危险性不大,危害性也相对小,设置电动排烟窗大可不必设置FAS,开启足够排烟面 ...
用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?