一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,做不做火灾自动报警系统吗?
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗? 需要联动吗?如果需要,那只好做消防自动报警了 电动不一定要自动,设置手动按钮就可以不必报警 rainmen_73 发表于 2016-9-20 13:06电动不一定要自动,设置手动按钮就可以不必报警
{:1_416:}
退还提资单,让建筑专业补齐提资内容后,电气专业再接受建筑专业的提资内容。 8.4.1条文说明
13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:
机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
常开防火门、自动排烟窗 赫然入列。
如楼上rain大师所说,电动排烟窗≠自动排烟窗
到底需不需要联动,其实还是由人决定。
我想还是做报警吧
以一个我院经审查的项目来看,需要的 治学以诚 发表于 2016-9-20 15:01
又不是他家盖房子,他家盖房子,也敢这么胡挒吗?
他家盖房子,敢这么胡挒胡搞,我们管不着,爱咋咋地。{:1_409:}
我国的国标,敢这么胡编胡说,住建部不管,我们发飙。{:1_426:} 按照GB50016-2014第8.4.1条13款,电动排烟窗不是机械排烟系统,属于自然排烟,手动控制未尝不可。
根据是否设计火灾自动报警系统看建规的原则,可以不设。 前室窗户可开启面积满足要求,不需要设置机械防排烟设施,道理是一样的。没有前室的窗户要求火灾时联动开启。 是否可以参考 防火卷帘,局部做消防?现在层高很高的地方,空调很多都有这种电动排烟窗. 强电:总配电箱给电动排烟窗的控制箱供电,,,每台控制箱不超过12个排烟窗。 火灾报警:信号线和电源线到控制箱的输入输出模块? 暖专业不想做排烟风机,就让建筑加排烟窗,所有问题都让电专业来解决。。。。这个窗都是离地面很高的地方,手动不能开启,就只能电动了,,,就因为这个电动,就要火灾自动报警系统,上那么多设备,感觉电专业就是收烂摊子的 zrj924111 发表于 2016-9-20 16:50
暖专业不想做排烟风机,就让建筑加排烟窗,所有问题都让电专业来解决。。。。这个窗都是离地面很高的地方, ...
电动——
分为两种:
手动!
自动!